goodman ugn / ac no y terminal ombord

0

Jag bor på en liten budget och slutligen köpte en äldre goodman-ugn (gmpn080-4) och ac som var i mycket gott skick ut ur en vänskapsplats och hade bara använts i 2-3 år. även kondensorns utsida hölls täckt och säkras när den inte användes. som sa att enheterna var i full fungerande ordning tillsammans. de har installerats på mitt ställe all kanal, ugn, a-spole, kondensor (och laddad), gas och huvud elektrisk arbete är gjort. men nu behöver jag lite hjälp om hur man återansluter lågspänningsledningarna. Under normala omständigheter tror jag att jag inte skulle ha något problem men den här ugnsmodellen har ingen Y-terminal !!! jag har bara 3 ledningar från styrelsen W G R jag köpte en grundläggande termostat för värme / kyla sprang en 5-trådig och ansluten den till termostaten, vilket krävde också ledning från kondensorn till ugnen (airhandler). nu tittar jag på 5 ledningar från termostaten och den gula och röda från kondensorn samt de tre trådarna röd, grön och vit från ugnen. missade chansen att vara där under demontering och jag vill inte göra ett misstag och förstöra vad jag har . vart går dom ??? (jag vill inte bryta reglerna här genom att skicka en länk men bilder säger ofta mer än ord. Det här är en ebaylista som visar mitt exakta bräde under titeln: OEM Goodman Janitrol Furnace Control Circuit Board Panel B1809913S för att se vad jag har ) jag brukade ha grått hår, men det blev vit från googling det här för dagar finns det ett sätt att du skulle kunna styra mig till en kopplingsschema som visar var jag måste ansluta (med fördubbling) kablarna från kondensorn till brädet. Värmesidan jag tror jag förstår vart jag ska gå. bara inte var jag tvungen att fördubbla anslutningen för de två kablarna från kondensorn någon hjälp uppskattas verkligen och tack på förhand !!!

    
uppsättning koby911 26.04.2017 02:24

1 svar

2

Ugnen behöver inte en Y terminal, och i många fall när den har en, är den inte ansluten till något i ugnen. Anslut ledningarna från termostaten enligt följande:

  • Röd ansluts till R i ugn och R på termostat.
  • Vit ansluts till W i ugn och W på termostat.
  • Grön ansluts till G i ugn och G på termostat.
  • Gult ansluts till den röda ledningen till kondenseringsenheten.
  • Vit tråd från kondensaggregat ansluts till transformatorens 24V gemensamma kontakt.

Anmärkningar:

  • Transformerns24Vgemensammaterminalskajordastillchassit,liksomanslutentillPIN6påMolex-kontaktenpåkortet.

  • *Den"heta" 24V-terminalen på transformatorn ska anslutas till PIN 3 på Molex-kontakten på kortet.

svaret ges 26.04.2017 13:22