Vår eldstad går bra, går ett tag och sedan plötsligt går ut, så kommer det ibland tillbaka. Vi slår vanligtvis av när det händer. Vi har haft en eldstad företag ut de ersatte termoelementet och det fortsätter fortfarande. Vi har också haft kaminen renad, avluftning sänktes och det fortsätter fortfarande. Vårt lokala kaminföretag är stumped och vi är också! Vi tycker verkligen om att använda det här och nu har jag stängt av det eftersom vi inte vet vad som händer och inte känner sig trygga med det tills vi vet och fixar det.

    
uppsättning Tami T 15.12.2018 23:40

1 svar

0

Du kan ha ett tillstånd där styrkabeln för kaminen körs genom samma borrade hål i golvbjälken, etc. som standardkabeln går igenom. När ett ljus slås på eller av eller mikrovågsugnen startas, kan den strömmen som dras så nära styrtrådarna orsaka tillräckligt med spänning i dessa ledningar för att störa och börja eldstaden oberoende av termostaten. Separera alla styrkablar från andra ledningar helt med minst 2 meter (vinkelrörelserna är OK). Jag har sett det här problemet.

    