Automatisk A-B 240V-omkopplare

1

Mitt hus är 150 år långt. Breakerboxen är i ena änden och växelaggregaten är i andra änden.

Jag har en brunnspump i samma ände av huset som AC-enheterna är.

Jag vill inte köpa 8 ga uf-b underjordiska för att driva pumpen, när jag redan har 6 eller 8 köra och driva AC.

Jag skulle vilja använda AC 220 V-strömmen.

Finns det en strömbrytare som alltid skulle driva AC-enheten när den ville ha det? Pumpen kan bara använda kraften om växeln inte var upptagen med att kyla mitt hus.

Från en kommentar:

Pumpen är 3HP, 230V, max amp 17.0. Kommer från 40A-brytaren är en sannolik 6/2-kabel. AC namnskylsdata är 208-230V 1 ph, 60 hz, kompressor 208 / 230V, 1ph, 60 hz, 11,1 RLA, 58,3 LRA, fläktmotor 208 / 230V, 1 ph, 60 hz, 1/12 hk, 0,60 FLA. Min Circuit ampere 14,5, max säkring 20 amp, max ckt-brkr 20a.

uppsättning Terrence 18.08.2018 18:36

3 svar

1

Det finns inget behov av snygga byxor här, en delpanel gör jobbet bara bra

Eftersom du har fetttråd (6/2, även om 8/2 skulle fungera lika bra), går det till den befintliga kondensorn, det jag skulle göra är att installera en delpanel istället för befintliga antagligen smält) A / C koppla från och sätt in brytare för A / C och brunnspumpen i det, istället för att rigga upp ett styvt växlingsarrangemang.

Det billigaste alternativet här skulle vara en "spa panel" -storlek (medan du kan lägga en större delpanel här, begränsar begränsningen till 240VAC endast genom att inte ha en neutral på den här platsen kraftigt krympa verktyget) - en Eaton BR48L125RP kommer göra tricket här och inte heller mycket pengar. Du kommer inte inte behöva några tillbehörsfältstänger - lämna den befintliga fältet i facket (eller binda det om det inte skickades på det sättet) eftersom det kommer att vara din markfält på grund av bristen på en neutral här.

När du har stängt av strömbrytaren för A / C, raderar du alla ledningar, tar bort den befintliga A / C-frånkopplingsboxen och monterade den nya delpanelen med de befintliga kablarna som matas in via knockouts, så kan du ansluta upp den inkommande kabeln med den vita och svarta till de två inkommande hetorna på underpanelen, och marken till den stora slangen på terminalens (jord) bar.

Därifrån kan du passa in en BR220 för A / C (ersättning som jag antar måste vara 20A säkringar i den befintliga kopplingen och fungera som klimatanläggarens avkopplingsmedel) och en BR240 (för att hantera startströmmen enligt pumptillverkaren och NEC 430.52 (C)) för brunnspumpskretsen, som måste anslutas med 10/2 kabel ut till tryckbrytaren och därifrån till kontrollboxen. De heta kablarna till den befintliga klimatanläggaren får landa på en brytare, medan de svarta och vita (heta) kablarna på 10/2-kabeln för brunnspumpen kommer landade på den andra brytaren, och baren Jordledarna går till terminalskruvarna. Därifrån kan du ansluta brunnpumpkretsarna (tryckbrytare, kontrollbox, brunnspump) enligt tillverkarens anvisningar. Glöm inte att vrida terminalskruvarna på brytaren och delpanelen till tillverkarens specifikationer med hjälp av en tums pincettnyckel eller skruvmejsel också!

    
svaret ges 19.08.2018 18:13
0

Den vanliga HVAC-kontrollen är 24VAC. Det ska vara möjligt att använda ett enkelt 24VAC SPST-relä för att byta ström mellan pumpen (NC) och HVAC (NO) när din termostat skickar en signal till HVAC-enheten. Givetvis bör reläet klassificeras enligt de två högsta strömmen.

Jag antar här att när du säger "AC" menar du den yttre värmeväxlingsdelen av HVAC, inte inomhusdelen, för att klippa strömmen till inomhusenheten kommer också att koppla bort transformatorn.

Också observera att det med övervakning av inbyggd AC-del och en pump som är ansluten samtidigt kan överbelasta strömsladden om andra funktioner av HVAC-spår in, som fläkt eller värme. Det kan också bryta mot byggkoden i ditt område, eftersom de ofta kräver dedikerad ledning / smältning till HVAC.

    
svaret ges 18.08.2018 19:06
0

Vattenpumpen avbryter A / C

Din A / C har redan en 24V styrledning som går ut till A / C-huvudet. Du vill inte röra med det eftersom ugnen har lite logik i det för att förhindra att något heter en kort cykel , vilket skadar A / C. Du skulle vara bättre att avbryta 24V-styrledningen från termostaten, som "kallar för kallt". Det är på Y-terminalen och är vanligtvis gul.

Så du behöver hitta pumpens tryckmanöverbrytare. Om det befinner sig på ett obekväma ställe kommer det inte att fungera. I annat fall hitta de två 240V-ledningarna som rinner ner till pumpen och montera en liten 24V termostattransformator ($ 12) så att dess 240V-ledningar är parallella med pumpen. Denna transformator måste i sin tur separera 240V-kablarna från 24V-kablarna, så välj en som går in i en 1/2 "knockout, eller ersätter ett överdragsskydd med alla heta bitar på lämpliga sidor.

Sedan kör du en / 2 termostatkabel därifrån, till var som helst du kan avskilja termostatens "Y" -tråd. Du använder detta / 2 för att driva spolen för ett 24VAC-relä. Du sätter termostaten "Y" -tråd över reläets NC -kontakter. Tryckvaktens "samtal för vatten" aktiverar transformatorn, avbryter termostatens "call for A / C".

Eftersom reläet är lågspänning behöver vi inte hantera de fasta reglerna för hantering av nätspänning.

A / C avbryter vattenpump

Det finns en / 2 termostatkabel som leder ut till A / C-kondensorns enhet utanför. När den stora kondensorn är igång, kommer de två ledningarna att ha 24VAC på dem. Behöver jag berätta vad du ska göra nästa? Ja .

Nätspänningen måste ligga inne i korrekta korsningslådor och ledningar. Låg spänning måste ligga utanför. De två kan inte mötas; Du kan inte orka en 24V-kabel inuti en låda eller ledning som innehåller ström. Som ett resultat gör de reläer och sådana som "sitter på gränsen" - som RiB-reläer som skruvas in i ett 1/2 "knockout-hål, och sätter in 240V pigtappar inuti och ger utvändiga anslutningar till 24V. Det är typ av relä måste du stänga av vattenpumpen.

Du kan också använda strömmande strategier, som Jag diskuterar här .

    
svaret ges 19.08.2018 05:53