Jag har en växel (Dubbelpol / Ett kast) som styr takfläkten och ljuset i mitt master badrum (B1). Jag överväger att byta ut den med två enkla omkopplare, så jag behöver inte tända lampan om jag bara vill använda en fläkt och vice versa - att använda ett ljus utan fläkt.
Några anteckningar:
Kopplingsschemat ser ut som nedan:
Kabel 1 (två ändar, svart (C1_1) och röd (C1_2))
Kabel 2 (en röd ände C2)
Kabel 3 (en röd ände C3)
Växeln har 4 terminaler (låt mig namnge det T1-T2-T3-T4).
Anslutningar:
C1_1 - > T1
C1_2 - > T3
T3 -> T4
C2 -> T2
C3 -> T2
Frågor:
1) Är det korrekt att anta att strömställaren verkligen styr fläkt / ljus och kan bytas ut med två enkla omkopplare? Eller behöver jag leda flera kablar?
2) Är det korrekt att anta att T3 & T4 är för LINE och T1 & T2 är för LOAD?
3) Vad är syftet med C3? Har det några relationer till B2?
Läs andra frågor om taggar wiring electrical switch Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna