Körning av elektrisk kabel ovanpå grundväggen

1

Jag har ett hus byggt 1960 (USA, Mellanvästern) där flera av elkablarna från brytboxen ligger på toppen av nästan hela längden på ena sidan av grundväggen, hålls på plats till solplattan av enstaka häftklammer eller konsol. Kan jag också göra det?

Just nu finns det två eller tre 14/2 kablar där uppe men plats för en mer.

    
uppsättning Rob 06.09.2017 13:17

1 svar

3

Här är den relevanta artikeln från National Electrical Code:

334.15

(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. [emphasis added]

Nu är nyckeln här vad som utgör en "styrelse". De flesta inspektörer skulle förmodligen kräva minst en bit av 1-med material som 1 x 4 eller bredare i ett öppet område, för att kallas en styrelse men denna fras är öppen för inspektörens tolkning. Häftning till sidan av 2-vid-material ovanpå fundamentväggen, som i ditt fall, skulle vara ännu bättre eftersom det skyddas mot fysisk skada av betongväggen.

Om det inte kommer att inspekteras, och det finns plats att häfta en annan kabel där, så är du fri att göra vad du vill ändå. Det kommer att bli lika bra som den tråd som har varit där sedan 1960 och det har tydligen inte varit ett problem.

Slutligen bör den häftas inom 12 "av paneler eller lådor och inte mindre än 4,5 fot därefter för att uppfylla Kodkraven. Om du använder hammare med metallklammer, mäter du inte ledningen. Snug är vad du vill efter.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 09.09.2017 18:16