Leviton Vizia 24 hr timer - Hur installerar jag? [duplicera]

0

Jag köpte en Leviton-timer och när jag gick för att installera det, gick jag in i ett problem. Utloppslådan har ENDAST tre ledningar - Svart, Vit och en ren kopparjord. När man tittar på ledningsdiagrammet för Leviton-tidaren, vet jag inte var RD-tråden ska anslutas. Jag kopplade svart från lådan till svart på timern, och på samma sätt som vit till vitt på timern. När den är påslagen tänds timern och jag kan höra ett klick men utsidan tänds inte. Det beror på att den röda ledningen från timern inte är ansluten. Kan någon hjälpa mig att räkna ut det här? Jag ersätter den nu installerade timern med den här Leviton-enheten. Men den tidigare timern hade endast 3 ledningar - svart, vit och jordad. Så jag hade inga problem att installera den tidigare. Fäster en bild för att visa mitt arrangemang.

    
uppsättning Wilfred Sazili 17.02.2018 14:39

1 svar

3

Dina behov av timer kräver fyra ledningar.

  • Svart är "het"
  • Röd är lasttråden, som bara är varm när strömbrytaren är på (stängd).
  • Vit är neutral, vilket gör det möjligt för tidtagaren själv att använda makt för att fungera.
  • Blå / grön är säkerhetsmiljö.

Lådan du arbetar på har inte en neutral. Det är det som kallas en "switch loop", så det är bara varmt, byt varmt och markerat.

Du måste antingen köra ny kabel till den här rutan, eller köpa en timer som inte kräver en neutral.

    