Utan mer specifik information är det bästa jag kan göra för att spela oddsen. Förutsatt att detta är ett nytt problem på ett system som annars fungerat på ett tillförlitligt sätt tidigare, är de mest troliga frågorna:
Smutsig kondensatorspole (Tvätta smutsen ut med en slangsprayfäste).
Svag kondensatorfläkt kondensator. (Kontrollera att kondensatorfläkten vrider rätt riktning, inte bakåt, när enheten är igång. Kontrollera fläktkondensatorn med kapacitans en meter. Om det är mindre än 90% av det märkta värdet, byt ut det.)
Svag kompressorkondensator. (Kontrollera kompressorkondensatorn med en mätare. Om den är mindre än 90% av det märkta värdet, byt ut det.)
Det kan vara en lös anslutning vid brytaren, som Speedy Petey föreslår. Om så är fallet ska brytaren vara väldigt varm vid beröringen efter att enheten har kört. För att utesluta detta, ska du efter 30 minuters drift peka på brytarens yta för att kontrollera om det är mycket varmare än andra brytare.
Kom ihåg att alltid stänga av frånkopplingen innan du utför service inom någon utrustning. Det finns också andra problem som kan orsaka problemet med överbelastning, men enligt min erfarenhet är de mindre troliga på ett system som tidigare fungerade.