Elektrisk kod för Michigan, USA

0

Kollar hem till repo visar, undrar jag vad den elektriska koden för Flint, Michigan ur Genesee County är. Som den ena showen i Kalifornien anges att varje köksuttag måste ha sin egen dedikerade strömbrytare.

Jag ber om att jag vet hur man trådar men inte känner till regler eller kod och vill göra om mitt 100 år gamla hus som har försämrats 2-tråds ledningar.

    
uppsättning Edward 03.01.2017 06:49

4 svar

2

Enligt Mike Holts NEC® Adoption List har Michigan antagit 2014 års version av National Electrical Code (NEC) . Men län / städer / städer / etc. kan göra ändringar till NEC, som kommer att gälla inom den jurisdiktion. För en kopia av ändringarna, vill du kolla med den lokala byggavdelningen.

Enligt NEC krävs att minst två 20-ampere små apparatgrenkretsar levererar (i princip) alla behållare i köket (se NEC 210.11 och 210.52 (B)).

    
svaret ges 03.01.2017 19:56
2

Michigan är för brett ett geografiskt område. Du måste kontakta din lokala myndighet med behörighet (AHJ) och fråga. (Du hittar vanligtvis dem i rådhuset, i byggnadstillståndsavdelningen.)

    
svaret ges 03.01.2017 16:42
2

På Flint-kod, fråga dessa killar men det ser ut som NEC 2014.

Med 2014-kod får du bred flexibilitet för att ombygga grunderna.

NEC är en modell -förordning, vilket innebär att den är skriven av en privat part med ett öga mot att ge det till stater att anta som sin lag. De flesta stater gör. Detta görs vanligtvis med statliga lagar, eftersom det är slöseri med att upprätthålla 50 helt separata lagar för samma sak.

NEC är skriven av kommittéer vid NFPA, National Fire Protection Association, en ideell organisation som är ute för att rädda liv och spara pengar för försäkringsgivare. Det skapar en kvasi-standard så att en Kalifornien elektriker kan överföra sina färdigheter till Michigan med lite problem. Stater kan skriva sin egen kod om de verkligen vill , men det är en enorm kostnad att administrera det, och det kommer att komma ut på samma sätt ändå . Gilla Kanadas separata kod. EU har en helt separat kod, som Ryssland, Ukraina och Vitryssland antar, även om de inte ingår i EU.

Killarna på TV bryr sig inte mycket om noggrannhet. En brytare för varje köksbehållare skulle krävas om du bara hade två av dem .

Nu är det varför de gjorde det, och varför det är en bra idé. Tänk på en high-end California-kund som på showen. Hej, tänk på någon som lagar mat idag. De har massor av köksredskap. Många prylar är 1500W, och om du sätter två av dem på samma brytare, kommer den att resa även om det är en 20A (2400W) krets. Och köksbehållare är sällan märkta. Så koppla i slumpmässigt, kocken har en 50% chans för en irriterande breaker-resa, och att köra 3 sådana apparater är helt ur frågan. Hur irriterande.

Om varje duplexbehållare är på en separat krets blir det ganska intuitivt för kocken att undvika reseproblemet.

Vad kostar kostnaden för detta? Om du gör det, är kostnaden löjligt låg - kanske en extra $ 100 - 200 kronor - vilket är avrundningsfel på ett köksmodell. Dessa längre ledningar och extra GFCI-enheter. Det största problemet med denna inställning behöver fler slitsar i brytpanelen, varför jag är absolut bananer om att köpa den största panelen du kan köpa. Allvarligt är 60 inte för många.

    
svaret ges 04.01.2017 02:01
0

Köksuttag måste ha sin egen dedikerade brytare om den följer den senaste NEC. Kalifornien är vanligtvis den strängaste områdena på elektrisk kod, främst på grund av sina strömproblem, men de kräver inte att varje uttag ska ha sin egen linje.

    
svaret ges 03.01.2017 17:02