Bryant Lågspänningsreläer tillverkas inte längre. GE RR7 är dock en direkt ersättning. Google "GE RR7" eller prata med ett elförsörjningshus i ditt område.
Samma sak, för växlarna. Du har förmodligen Bryant-märkta lågspänningsomkopplare (eftersom reläerna var Bryant). Du kan köpa varumärket P & S / Legrand för ersättning . Återigen google för att köpa eller kontakta och elförsörjningshus i ditt område, som reläerna kommer dessa inte att föras i en stor låda butik.
I det fallet är den komponent som sannolikt varit dålig reläet. När du trycker på strömbrytaren kan du höra reläet klicka även när lampan inte tänds? Om så är fallet fungerar omkopplaren korrekt men reläet tar inte kontakt. Å andra sidan om det inte finns något ljud från reläet så är det troligtvis strömbrytaren. Eftersom ditt problem är intermittent är det inte troligt att det finns en kabelfråga, antingen på låg eller linjespänningssidan, det är troligt att reläkontakterna bara inte är bra längre.