24 Eluttag ersatt, endast 12 arbeten

0

Min man uppdaterade 20 år gamla butiker i vår mormors hus. Efter att ha bytt ut ungefär 24 uttag fungerade endast hälften av dem (12) när vi slår på strömmen igen. Han gick tillbaka och kontrollerade för lösa kablar och alla var anslutna. Vi kontrollerade också, dubbelkontrollerade och trippel kontrollerade med brytaren.

    
uppsättning Jaline N Levon McAffrey 29.11.2016 16:11

1 svar

2

Det låter som om det finns något allvarligt fel med a) de produkter han använder; eller b) hans metoder i arbetet.

"Back stab" -anslutningar är en vanlig problemkälla. Det här är ett litet hål som du slår in tråden på, på billiga uttag. Det är lätt att röra sig och svårt att förstå det. Elektriker använder dem eftersom de är billiga och de kan arbeta snabbt och tjäna mer pengar. Kvaliteten är hemsk och de tenderar att misslyckas (vilket kan relatera till frågan om varför de gamla butikerna behöver bytas ut). Jag använder dem aldrig. Jag köper bättre uttag, till exempel $ 3-4, och använder skruvplintar eller "clamp-and-screw" -metoden, med de bättre utloppen. Här är en sida som jämför "billig" och "bättre".   länk

Ett annat misstag ersätter blindt en massa uttag utan att testa varje steg på vägen. Strömmen kommer in från panelen och går till den första behållaren i kedjan, därefter från senare till senare utlopp, vanligen genom att "passera" utloppet. Förstå kabeldragningen och arbeta ett utlopp åt gången.

Det finns också ett misstag att bryta av "fliken" mellan utloppsskruvarna eller använda använda uttag där du inte inser att fliken är avbruten. Dessa separerar de två uttagen i separata kretsar, så till exempel kan ett utlopp alltid vara på och den andra kan bytas med en ljusbrytare. Om du försöker använda båda terminalerna eller backstabs för att passera ett uttag med brutna flikar, kommer genomgången inte att fungera och det kommer att döda nedströms utlopp.

    
svaret ges 30.11.2016 06:27