Lågspänningslamporna tänds och börjar blinka

1

Jag har en rad LV-lampor i mitt kök som under de senaste veckorna har börjat fungera konstigt. De slås på och den längst bort från strömförsörjningen är mörkare än de närmaste (det finns 5 12 volt-lampor i serien och de sträcker sig över 10 meter). Sedan börjar de blinka efter ungefär en minut, och blinkningstiden ökar gradvis.

En aning om vad som kan hända här?

    
uppsättning cori 16.09.2014 12:34

3 svar

0

Jag ser att den här frågan fortfarande är uppmärksam på den här tiden, så jag trodde att jag skulle komma tillbaka och dela med mig av vad jag tyckte var problemet.

Frågan i sig var baserad på mitt antagande att eftersom jag nyligen bytte transformatorn var det osannolikt att det skulle vara en transformatorfråga. Som det visar sig var det ett dåligt antagande.

Efter en tid slutade vi att ersätta den här lampan med en annan av samma typ. Som jag gjorde för att arbeta för att ersätta dem märkte jag att jag aldrig hade trimmat den överflödiga LV-kabeln från slutet av loppet (det här är typen med ledad flätad tråd som bär LV-strömmen samt stöder fixturerna) och vid någon punkt, förmodligen när någon dammade upp där, blev de två sidorna av tråden staplade ovanpå varandra och skapade en stor gammal kort. Jag misstänker vid denna tidpunkt att den korta brände ut transformatorn mycket snabbare då jag ansåg sannolikt och den nu defekta transformatorn orsakade det udda beteendet.

Under alla omständigheter har ersättningssystemet (med snyggt trimmade LV-ledare) fungerat felfritt under en längre tid nu.

    
svaret ges 15.09.2016 00:44
1

Det är ett vanligt problem med Triacs på LV-belastningar. Jag antar att du har en 12Vdc-väggomvandlare på kanske 1-2A för vita lysdioder. Triac-ledningen kan inte ha den nödvändiga hållströmmen på låga nivåer. Lasten är otillräcklig och olinjär eftersom den inte uppvisar någon last under 9V eller en viss fasvinkel på triacen. Tröskeln är termiskt känslig så Triacen utlöser en blixt och hoppar sedan några cykler tills det kyler vilket upprepar sig som en brudgum eller motorbåt som hoppar i vågor. Triacens termiska resistans och dynamiska impedans med en liten olinjär belastning orsakar dessa tidskonstanter och frekvenser med LED-belastningen.

Det är ett komplext stabilitetsproblem från otillräcklig belastning på Triac-dimmeren. Lägga till en liten vanlig glödlampa skulle fixa det. Kanske bara 8W eller 25W.

Bättre dimmerkonstruktioner, kan också förhindra detta med bakkantsfaskontroll istället för framkant eller smart strömavkänning med bättre utlösning.

EE sedan 1975.

    
svaret ges 16.09.2014 14:54
0

Din transformator kommer att ha en minsta belastning på t.ex. 20 watt, din lampa kommer att säga 5 watt. Därför är transformatorns flash som den återstartar hela tiden och söker efter lasten. Vissa låglampa LED-lampor är utformade för att bluffa transformatorn till att de säger 25 watt när de bara är 5 watt. Jag tror att Phillips gör sådana glödlampor.

    
svaret ges 16.10.2014 22:20