GFCI dyker upp när värmaren slås på

0

Bara kopplad till en ny värmare så här och GFCI dyker upp när värmaren slås på. Kan någon förklara för mig varför det här händer?

    
uppsättning Mike 30.01.2016 22:11

2 svar

5

Allt nedströms om GFCI måste anslutas till både het och neutralt från Fackets laddnings sida. Det sätt som du har kopplat på det när värmaren slår på, strömmen strömmar från GFCI-laddaren genom värmaren och tillbaka till panelen utan att återgå till GFCIs neutrala anslutning, så att GFCI ser en obalans och resor.

Jag tror inte att det finns något sätt att använda ett 120V-utlopps-GFCI för att skydda en 240V-laddning, för att göra det, skulle du behöva en lämplig storlek dubbelpolig GFCI-brytare i panelen.

Såvittjagvetmåstefastabelastningarsomvärmarevarapåendedikeradkretsochdetärintetillåtetattdela240V-benfrånenendakretsförattmatabådeenfast240V-apparatoch120Vuttag(dukananvända2benochenneutralien multiwiregrenkrets för att mata 120V-uttag, men jag don ' t tror att samma krets kan användas för att mata en fast 240V-apparat).

För kodöverensstämmelse (och säkerhet) ska du ta bort uttagen från din krets och bara driva 240VAC-värmaren från den.

    
svaret ges 30.01.2016 22:28
2

Koden tillåter inte 240v-kretsar att ha 120v belastningar på dem. Till exempel är det inte tillåtet att placera en behållare på en vattenvärmare eller luftkonditioneringskrets. Värmaren behöver flyttas till en separat tvåpolig brytare som är dimensionerad vid 125% av värmebelastningen.

GFCI-skydd behövs inte för en rymdvärmare.

    
svaret ges 30.01.2016 23:59