Jag har en klassisk 1964 rambler. Jag har nyligen fått ett nytt tak på och ytterligare isolering blåses in för att få R-faktor till 40. Entreprenören rekommenderar att man byter ut originalventilen med åsventil. Den första dagen ute temperaturen var över 75, var hela huset matlagning. Innan det nya taket placerades skulle det vara över 80 grader i 48 timmar för att skapa den här typen av värme inuti. Vi har inte börjat vår sommarsäsong och om det här är dåligt nu kommer det att bli outhärdligt då. De gjorde inga justeringar för ytterligare soffitventiler. Är detta anledningen? Skulle inte den extra isoleringen hjälpa till att hålla värmen över taket? Finns det några steg jag bör vidta för att förbättra ventilationen?

    
uppsättning Mark 12.05.2016 23:13

1 svar

2

Det här är ett hemskt problem att ha, men ändå möter du många som insinuerar att du är galen för att föreslå den. Håll dig stark: du är inte galen. Problemet är verkligt. Mer isolering är inte alltid bättre i alla situationer för alla klimat på alla tider av året oberoende av ventilation. Ignorera personer som hävdar detta. De har aldrig personligen upplevt detta fenomen, som du och jag har.

Här är vad som händer: Den extra isoleringen sänker verkligen värmeöverföringen, så mindre värme kommer in i ditt hus under dagen. Mängden minskad värmeöverföring kan emellertid vara mycket mindre än klistermärket R-värde kan föreslå på grund av en mängd faktorer, och dåliga design- eller installationsalternativ som gjorts under arbetet kan faktiskt ha resulterat i mer värmeökning. Här är några alternativ för dig att undersöka:

  • Takluften är inte luften förseglad; varm vinden luft kan gå igenom isoleringen och in i huset
  • Ojämn isoleringsapplikation; värme rörelsen minskade knappt i vissa områden
  • Scammy entreprenörer blåste inte / lägg till så mycket isolering som du betalat för; Golvisolering R-40 är ca 11 "djup om det är allt cellulosa och 15" djupt för glasfiber. Om det är grundare än det, blev du rånad!
  • Användning av glasfiber, speciellt på toppskiktet; glasfiber är mer luftgenomsläppligt än cellulosa och lite IR-genomskinlig, vilket innebär att den infraröda värmeöverföringen från takterrassen inte blir blockerad så väl som du kan förvänta dig
  • Potentiellt mörkare takmaterial ökar dramatiskt mängden värme som vinden tar emot hela dagen
  • Du sa att de "ersatte den ursprungliga avluftningen med åspluggen." Vad var det förut? Gable ventiler? Sköldpaddsluckor? Det här är viktigt, för om du bor i ett blåsigt område och / eller om ditt tak har en låg tonhöjd, kan sköldpaddorna eller gavlarna vara mer effektiva än ventilutblåsningar.
  • Entreprenörer kan ha täppt till soffitventilerna, och om det bara finns några av dem, kanske de inte är tillräckliga för att ge tillräckligt med luft för den nya åsen ventilen
  • Huset kyler nu mindre på natten på grund av att isoleringen saktar värmeöverföringen ut av huset när vinden svalnar ner till underhustemperaturen; isoleringen arbetar mot dig efter solen går ner!

Så vad gör du? Här är några alternativ som presenteras i stigande ordning med kostnad och krångel:

  • När solen går ner, öppna fönstren och sätt på din badfläkt för att kyla huset
  • Se till att soffitventiler är blockerade
  • Kontrollera att åsen är installerad korrekt och inte blockerad av något
  • Om isoleringen är ojämn eller klumpig, släpa ut den
  • Lägg till fler soffitventiler
  • Lägg till en soldriven vindsväxlare och vänd mot solpanelväst om det är möjligt. Västra solljuset är din fiende; använd det till din fördel genom att få det att fungera som en fläkt för att avgasa varmluftsluften (notera: gör bara detta när du har förseglat ditt tak / vindgolv).
  • Lägg till ventilationsluckor (om tillämpligt)
  • Häfta en strålningsbarriär under taket
  • Om det översta lagret av isolering är glasfiber, lägg till några inches cellulosisolering överst
  • Lägg ett flerskiktigt strålningsskydd över isoleringen på golvet (anmärkning: måste vara flera lager, t.ex. länk (ingen anknytning), eftersom toppen blir dammig, så det måste finnas ytterligare lager som damm inte kommer att lösa på)
  • Lägg till en helhus vindsväxlare och kör den så snart solen går ner (anmärkning: gäller endast i ett torrt, bergigt klimat och se till att det har isolerade dörrar som stängs under dagen)
  • Byt ut takmaterialet med något ljusare färg och helst gjorda av metall, installerat över rygg-till-eave-spolar för att skapa överhöljande ventilationskanaler
svaret ges 12.05.2016 23:47