0

Jag har en 120 gallon indirekt vattenvärmare. Jag märker att när jag tar en dusch med ett 3 gpm duschhuvud, börjar vattnet svalna efter ca 20 minuter, vilket skulle vara 60 liter eller bara 50% av tanken. Jag antar att det beror på att något varmt vatten som tas bort från tanken omedelbart ersätts med kallt vatten, som sedan börjar svalna tanken nedåt. Är detta korrekt?

Om så är fallet, finns det någonting jag kan göra för att öka varaktigheten av varmt vatten, som på något sätt bara att det börjar fylla tanken när det är 20% fullt eller något sådant?

Systemet värms upp med varmt vatten från en panna. Trycket är stadens vattenförsörjning vid 80 PSI. Temperaturens börvärde är 130F.

    
uppsättning Tyler Durden 30.11.2018 13:44

1 svar

1

Du kan absolut inte fördröja leverans av kallt vatten i tanken för att ersätta varmvattenutgången. Du har en tank som måste vara full med vatten för att leverera vatten. Om du hade en unpressurized vattentank som levererade varmt vatten genom gravitation, kan du göra det, men du har inte det.

Jag antar att det kalla matet är mycket kallt i Cambridge MA. Du kanske inte börjar med en full tank på 130 F vatten. Det kan vara att kontrollerna på pannan är inställda för att minska antalet uppvärmningscykler per tidsenhet. Var ligger temperatursensorn lodrätt i tanken?

Några rekommendationer om temperaturen för tankvattenberedare är att den ställs in på 140 F (60 C) för att förhindra tillväxten av legionellabakterier. Andra rekommendationer ger 130 F. Har din duschventil en anti-scald temperaturkontroll?

    
svaret ges 30.11.2018 17:10