Jag har ett hus som är 120 år gammalt. Golvbjälkarna på bottenvåningen är bara 74mm x 55mm och avstånd 350mm på centra. Tegelverket som håller golvbalkarna är ganska grovt och har inga grundar, precis liggade direkt på marken. Det är generellt ljud men avståndet är också 1,5 m, så spännvidden av golvbalkarna mellan tegelstödet är 1,5 m.
Som du kan föreställa dig det finns en hel del studs i golvet och jag har reparerat några av bjälkarna genom att systra några behandlade virke som jag rivit ner från 90mm x 45mm bitar. Jag har gjort det på de områden som behövde den med rostfria stålbussar. Det här är OK för reparationsarbetet, men kan fullt utbyte också vara ett alternativ?
Jag övervägde att lägga in ytterligare murverk mellan de nuvarande spänningarna, men det är självklart en väsentligt annorlunda kostnad, för att inte tala om att jag inte kan göra det själv, medan timmeret jag kan.
Min fråga är, om jag fortsätter att syster de nuvarande bjälkarna, eller överväga en annan metod? Självklart kommer 74mm balkar inte att vara bäst för att minska studsningen i golvet, men jag kan inte öka höjden för mycket utan att orsaka problem med höjd på dörrkarmar mm.
Jag planerade också att lägga ner två lager av 18mm skikt i stället för de nuvarande golvbrädorna i 22mm, limmade och skruvade men inte säker på om jag överdriver det om jag kan använda en annan metod, för att inte tala om höjdfrågan också .
Rumsdimensionerna är 3,2 m x 3,6 m med bälkarna längs längden på 3,6 m.
Tack på förhand.
Din joist timbers är mycket liten dimension (topp till botten) för en längd på 3,6m. Jag föreslår att när du har sysslat på de få ytterligare sidobalkarna, så är det knappt tillräckligt för att hjälpa till om du inte minst dubblerar (eller mer) sin övre och nedre dimension.
Du skulle förmodligen vara bättre att lägga till ytterligare stöd i rät vinkel mot de här spetsiga balkarna som spände över rummets 3,2m bredd. Du kan göra detta på två ställen över rummet för att grovt bryta upp avståndet till tredje part över längden på bjälkarna. Ändarna av dessa balkar kan vila på inlägg av sidoväggarna. Du kan justera positionen efter behov så att alla dörrar fortfarande kan fungera OK. Höjden på sådana strålar skulle vara en nyckelfaktor vid förstyvning av golvet ovanför. Självklart desto bättre desto bättre men om du kunde göra en stråle för detta med några få 45mm tjocka medlemmar med plywood ihop mellan det kan vara ganska robust, även om det bara är 170mm i strålehöjd.
Läs andra frågor om taggar joists floor subfloor Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna