Coleman 6230-901 utomhusfläkt som går långsamt (och kontinuerligt)

2

Jag har en gammal uthyrnings mobil och värmepumpen fungerar normalt, förutom att fläkten utomhus körs hela tiden (om inte brytaren är avstängd) och den går mycket långsamt. Kör kondensatorn mäter 28uf mot delar webbplatser som visar 35uf.

Jag tror att det kan orsaka det långsamma problemet, men inte problemet "hela tiden". Schematiken visar en hastighet med en hastighet, så jag tror inte att det är förvirrad om vad det ska göra. Dessutom visar schematiska "run" kondensatorn ansluten som en startkondensator för kompressorn. Startkondensatorn visar att startkåpan för fläkten är

Det värmer bra, även om det är mycket snabbt på grund av brist på luftflöde. Jag hade inte en mätare när jag tog bort kondensatorerna, så jag kan prova lite mer imorgon.

Jag ersatte ledningsnätet i inomhusenheten för några veckor sedan, eftersom de hade utvecklat en intermittant och smält allt. Det är en 3500A912 enhet med en 5871 adapter. Om jag behöver en ny värmepump skrotar jag mobilen. Tyvärr tillbringade jag bara ett par $ K-tak och matta.

    
uppsättning user263463 11.01.2018 22:31

1 svar

0

Motorn ska kortas till väskan. Det måste bytas ut.

    
svaret ges 12.01.2018 16:55