Probably "orphan" hot lead

1

Så jag bestämde mig för att byta ut det sensuella rörelsedetektorljuset på garageplatsen på min nästan 50 år gamla split-nivå.

Jag har ersatt rörelsessensorljus flera gånger i min lilla ladugård, men alla ledningar är utsatta, trådfärgerna är alla för att koda (jag gjorde det ursprungliga ledningsnätet) och förutom de vanliga smutsarna, den gamla hårda isoleringen och hårda takter är livet bra.)

Mitt första och grundläggande misstag --- Jag tog inte en bild av de gamla ledningarna när jag tog bort eave-ljuset. Det gör jag aldrig igen.

Efter att ha tagit bort det gamla ljuset upptäckte jag att två 3-lediga kablar kom in i lådan.
Kabel nr 1 hade en varm (svart) ledare med 120v testad mot sin egen mark (bare) och neutral (vit). (Använda en voltmeter)

Kabel # 2 var också svart / vit / markerad. Den svarta ledningen hade ingen spänning när svart testades mot sin egen vita och jordade. Men om jag testade de två svarta fick jag 120v.

Jag var förvirrad.

Linjekabeln var ganska uppenbar och jag tänkte (oh, dumt) att svart / svart och vit / vit förnuftig. Jag vet - i efterhand, verkligen dumt. Jag kopplade svart / svart och vit / vit och slog brytaren på. Brytaren aktiverade INTE och ljuset verkade fungera.

Men min fru märkte att veranda ljuset (till vänster ca 15 fot) fortsatte även om den enda polspaken som styrde den var avstängd. Whaaa? Min fru försökte vrida omkopplaren till på-läge och brytaren blåste. Jag återställde brytaren och sedan stannade lampan på oavsett brytpositionen utan att krossa brytaren.

Vid denna tidpunkt kopplade jag bort allt vid eave. Sedan verkade lampan och omkopplaren bara bra.

Jag bestämde mig för att den bättre delen av valor skulle täcka den andra svarta linjen och helt enkelt ansluta alla grunder, använd den svarta ledningen från kabel nr 1 för att driva ljuset och koppla alla vita.

Nu fungerar allt normalt. Jag har ingen aning om var kabel # 2 går, men det uppenbarligen interagerar med verandaens ljuskrets.

Inget i huset verkar drabbas av att du lämnar svart på kabel nr 2 och inte används.

Flera frågor:      Jag är preliminärt planerad att få en elektriker komma ut och titta på denna röra om 2 dagar. Bra idé, ja?      ELLER med tanke på brist på spänning mellan de vita, kunde jag bara kalla det bra.      ELLER jag kunde koppla bort de vita linjerna, keps vit # 2 och bara överväga att hela kabeln är föräldralös.      Slutligen, någon aning om hur detta händer?

Ledsen att det här är ordligt, men jag ser med spagetti-ledningar ju mer exakt beskrivningen desto bättre.

    
uppsättning Ted Fahy 15.01.2019 03:21

1 svar

0

TL; DR - Jag tror att verandan & Garage var ursprungligen tillsammans - antingen båda bytte via Porch-omkopplaren eller båda är alltid på via Garage-anslutningen. Separerat och fungerande bra. Att ansluta svart gjorde en röra och snedde brytaren och stekte omkopplaren.

Här är min teori:

Ursprungligen fanns det en vanlig (ej rörelsessensor) lampa på garageplatsen. Det drivs från veranda ljuset:

  • Panel - > Växla - > Veranda - > Garage

Vid något tillfälle senare bestämde den tidigare ägaren att man skulle sätta in en rörelse sensorljus för garaget, men ville ändå veranda lampan byta. Det var lättare att köra ström direkt till Garage än att köra en ny kabel till verandan. Ny inställning:

  • Panel - > Växla - > Veranda - > Garage övergiven
  • Panel - > Garage Motion

När du kopplade ledningarna med avstängningen slutade du med:

  • Panel - > Garage Motion - > Veranda

och båda lamporna var på, trots att strömbrytaren var avstängd.

Sedan slog du på strömbrytaren och du fick:

  • Panel - > Garage Motion - > Veranda - > Växla - > Panel

som resulterade i en kortslutning och slog brytaren och stekte omkopplaren .

Eftersom strömbrytaren nu var stekt, är du nu tillbaka till: Panel - > Garage Motion - > Veranda och båda lamporna är på.

Om min teori är korrekt, så ja, du borde locka de här kablarna , men då kommer du också att finna att strömbrytaren är död - dvs om du kopplar bort ledningarna från den och kontrollerar kontinuiteten så kommer du upptäck att det inte slutför en krets, oavsett vilken position den befinner sig i.

Det finns några andra möjligheter, men slutresultatet (för vilket scenario jag kan tänka på) är att du stekte omkopplaren (vilken är billig och lätt att ersätta) genom att sammanfoga två tidigare separata kretsar. Separera dem (svart och vit) och byt ut strömbrytaren och du ska vara OK. Normalt är det "alla vita neutralerna går ihop". Men i det här fallet är de två olika kretsar och du kan till och med en dag besluta att sätta verandan på en brytare och Garage på en annan brytare - och då skulle du absolut inte kunna kombinera dem vita eftersom de skulle vara annorlunda neutrala , så skilda dem nu.

Om min teori är korrekt, ska du hitta 120V på de "övergivna" ledningarna när strömbrytaren är på . Efter att ha separerat ledningarna och byter strömbrytaren     

svaret ges 15.01.2019 03:45