Kan jag sätta en krets på två 20-amp-brytare? Jag drar för mycket ström på bara en brytare och jag kan inte köra en helt ny krets just nu.

    
uppsättning Thomas Sedwick 06.08.2016 07:31

3 svar

30

NO.

Först - jobbet hos brytaren är att skydda ledningen från överhettning och grillning av ditt hus. En 40A-krets skulle kräva 8AWG koppartråd, inte den 12AWG som för närvarande finns i dina väggar.

För det andra är du inte strömbrytaren fabrik , vilket innebär att du har ingen aning hur en sådan kombination skulle utföra och är förbjuden från att göra detta av NEC 240.8:

240.8 Fuses or Circuit Breakers in Parallel. Fuses and circuit breakers shall be permitted to be connected in parallel where they are factory assembled in parallel and listed as a unit. Individual fuses, circuit breakers, or combinations thereof shall not otherwise be connected in parallel.

    
svaret ges 06.08.2016 07:40
17

Naturligtvis inte.

Du pratar om defeating circuit protection eftersom du finner det obekväma . Självklart är detta farligt. ThreePhaseEel går in i grymma detaljer om hur det kommer att bränna ditt hus, men låt oss titta på andra alternativ.

Karta alla dina uttag och kretsar.

Köp ett halvt dussin nattljus på dollaraffären. Stäng av datorer som inte är bärbara datorer. Gå igenom ditt hus, stäng av en krets i taget och se vilka enheter eller utlopp dör när du gör. Jag gjorde just detta, märka brytaren och utlopp med olika färgade tejp, du kan märka brytarenummeret på uttaget om du föredrar det. Nattbelysningen är enkla sätt att se om ett utlopp är varmt - se till att de är påslagna!

När du har kartlagt vilka kretsar som matar ut vilka uttag, kan du kontrollera den vanligaste situationen: någon har överstaplad en krets medan de andra kretsarna knappt används. Det här kan enkelt lösas genom att omorganisera saker.

Vi hade en kille som hade en 850 watt spel PC och en stor laserskrivare, och en A / C-enhet också. Han var mycket engagerad för att få dem att fungera på samma krets. Visas, det var en annan krets i samma rum och han hade inte insett. Flyttade laserskrivaren till det; löst.

Tänk på din energianvändning.

Jag slog bara upp en luftkonditionering, ansluten via en Kill-A-Watt energimonitor ($ 20). Kill-a-Watt faktiskt skrek i smärta (visste du att de kan göra det? Jag gjorde inte). A / C ritade 17 ampere. Det var bruten (nästan ute av freon) men även fast, det var ineffektivt. Nya enheter i den klassen ritar 6 ampere eftersom deras effektivitet är så mycket bättre . Så om du använder en avtagande gammal luftkonditionering måste den gå in i papperskorgen, eftersom det kostar dig mer i el än en ny kostar att köpa. Allvarligt.

En avfuktare i samma rum som en A / C-enhet är ett misstag. A / C avfuktar redan.

All energi du spenderar i ett rum blir till värme. Du måste använda mer energi fortfarande, för att pumpa värmen bort med en A / C-enhet. Så vilken energi du sparar, du sparar två gånger. En tester som en Kill-a-Watt hjälper dig att identifiera dem.

Kan din laserskrivare bo i ett annat rum som du inte kämpar för luftkonditionering? De gör långa Ethernet-kablar. (Eller kanske har din skrivare WiFi, så det behöver inte ens en kabel.)

Behöver du verkligen använda den 850 watt spel PCen just nu? Kan du få ditt arbete gjort på en bärbar dator ansluten till din stora skärm (som inte tar mycket energi)? Saker som det.

En kille funderade faktiskt ut att hans $ 4000 Mac Pro betalar sig själv inom 4 år genom att vara effektivare än sin gamla high end-dator. Och han kunde fortfarande köra Windows på den.

Konvertera kretsen till 240 volt

Vissa rum i ditt hus behöver ett visst antal 120V uttag (t ex inom 6 fot av någon punkt på väggen, i sovrum). Detta fungerar inte om konvertering av en krets bryter mot någon av dessa regler. Det är dock möjligt i vissa utrymmen.

Detta kommer att fördubbla mängden ström på kretsen, som du ursprungligen hoppades. Reglerna är emellertid bysantinska. Var och en av belastningarna på kretsen måste vara 1440 watt (6 ampere) eller mer, och det kan inte innehålla lampor. Jag skulle argumentera för att en kvalificerad last skulle kunna vara en 1500W-down-down-transformator med flera laddningar anslutna till den. Men din lokala elektriska inspektör kan vara oense.

I det här fallet byter du varje uttag till NEMA 6-15 eller 6-20, notera den tråd som tidigare kallades "neutral" för att vara en annan het och stansa den i en 2-polig 20A-brytare.

    
svaret ges 06.08.2016 14:16
0

Dela upp det och & lägg till ytterligare 20A krets & använd den andra 20A-kretsen för vad du skulle använda den för. Se NEC för ytterligare information

    
svaret ges 07.08.2016 03:58