10 gauge tråd med 50 amp brytare

1

Mitt hus har en 10 gauge ledning som leder till en 50 amp brytare. Min förståelse är detta är inte tillåtet och samtalet bör sluta där.

Denna krets är dock för AC-enheten som anger en minsta kretsförstärkare på 33 amp och en maxbrytare på 50 amp. HVAC-folk säger att 10 gauge-kabeln är bra i det här fallet. Varför är det acceptabelt att det brukar bryta mot den normala koden specifikt för en AC-enhet?

    
uppsättning TTT 21.02.2017 01:42

1 svar

2

Eftersom det inte är "bryter mot den normala koden". Det följer de koder som är tillåtna för A / C-enheter.

Elektriska koder är inte nästan lika svarta och vita som hemmaplaner och snabbkod guider leder dig att tro.

NEC 240.4 (D) begränsar mindre ledare (14,12 och 10) till lägre än vad som finns i de allmänna ampacitetsdiagrammen. Det säger också att detta gäller om inte tillåtet i 240.4 (E) & (G). 240,4 (G) säger 240,4 (D) gäller inte för vissa installationer, A / C-enheter finns i den listan. Beroende på ledare och applikation # 10cu kan vara betygsatt för 30, 35 eller till och med 40A.

Om det här är lite förvirrande kan jag skicka alla relevanta artiklar.

    
svaret ges 21.02.2017 03:19