Air hanterare kondensavtappning problem

3

För livet av mig kan jag inte räkna ut det här. Min luftbehandlare och värmepump installerades 2006 och fungerar bra. För den första sommaren sedan jag har ägt hemmet, började kondensering inte tömma ordentligt och läcker ut på filtret och på källarvåningen. Insidan av denna hanterare är obefläckad, inklusive avloppspanelen. Jag tog bort PVC-röret och städade det bra, även om jag inte tror att det behövde det. Jag har fortfarande stora droppar!

Det ser inte ut som om det borde vara överflödigt. Det häller ut ur hålet runt under och sedan på golvet och tillbaka in i enheten och på filtret. Om det kommer ut ur detta hål, varför går det inte ner rätt utlopp till röret?!

Denendaförändringspunktjagkantänkapåärattjagköpteenlådamed filter på webben som hade en ganska hög MERV rating på 12. Fläkten verkar trycka luften ganska enkelt, men jag undrar om det här på något sätt producerar ett vakuum som inte låter vattnet rinna korrekt. Jag tog bort pluggarna nedan med pilarna för att försöka lindra detta vakuum, men det fungerade inte. Någon tanke eller råd?

Igår kväll knäckte jag en kall och såg bara i källaren. Jag kan här vattnet byggas upp i pannan, eftersom det gör det här gurglande ljudet som att någon kraft förhindrar att den dräner, men den ligger på gränsen till att den översvämmer. När blåsaren stannar, dränerar allt vatten snabbt. Några ner i röret, några ut ur det hålet. Om vattnet byggs upp förstår jag helt enkelt inte varför det inte kommer att rinna ner i röret.

Vattnet dränerade också när jag tog bort filtret och lämnade locket av medan blåsaren körde.

    
uppsättning Evil Elf 26.08.2014 14:24

6 svar

3

Det som beskrivs låter som en kombination av negativt tryck i facket som dräneringspanelen är ansluten till och en felaktigt stor p-fälla på kondensatavloppet.

T-prapens djup måste vara större än det negativa trycket i tum av vattenkolumnen i facket där avloppet är anslutet till. En t-prap med otillräckligt djup kommer att förhindra att kondensatet övervinnar det negativa trycket som förhindrar tömning tills fläkten stannar.

Ytterligare information om dimensionering av p-fällor för kondensat finns i denna pdf-artikel: Kondensatfällor av Ronald F. Brusha.

    
svaret ges 27.08.2014 18:07
2

Jag hade det exakta problemet med min kondensatavlopp som inte dräner under körning. Min enhet design är sådan att fläkten drar luft genom A-Coil istället för att trycka igenom den. Denna design drar luft genom avloppsrören och tillåter inte att vatten dräneras. Typisk avloppskonfiguration använder en Tee med ett stativrör så att avloppet är öppet ovanför fällan. Det här är bra om ditt system trycker in luften i A-Spolen. Men det minsta trycket eller vakuumet i mitt system kräver att du hänger loss från stativröret så att luft inte kan strömma in i avloppsröret och störa vattnets tyngdkraftsflöde. Låt istället luft komma in i avloppsröret genom sekundär avloppsport. Om det här scenariot drar vatten ur fällan, överväg att installera en större fälla. Arbetade som en charm, hög och torr nu!

    
svaret ges 19.07.2017 04:21
1

Jag vet att det är lite sent men jag hade ett liknande problem och mina spolar stoppades med smuts. Jag rengjorde mina spolar med spolrengöring och en tandborste och sköljdes med vatten. Se till att du borstar med spannmålen på spolen så att den inte skadas. Skölj sedan med vatten. Jag upprepade denna process 3 gånger eftersom den var så smutsig. Jag använde en pumpspray för att skölja. LOL. Efter rengöring av spolarna går allting smidigt.

    
svaret ges 26.08.2015 04:32
1

Inte säker på var du ska lägga uppdateringsmods ...

Här är min inställning efter korrigering. Jag började springa igen och jag läser om tråden. Jag hade ren ut över fällan öppen. Jag kapade den med gängad montering och det började omedelbart dränera igen. Jag skickar tillbaka om det inte är en permanent lösning. Jag gjorde fällan en tum längre än installationshandboken som anges.

    
svaret ges 10.08.2017 04:17
0

Jag hade ett problem förra året som började i maj 2016. Goodman AVPTC4260 luftbehandlaren hade installerats ny sommar 2013 tillsammans med min värmepump. Vi installerade enheten med en HVAC-vän som installerar och underhåller Goodmans för att leva och hanterar slutet av jobbet.

Från och med maj 2016 gick jag igenom 3 motorer om 3 månader, inklusive den ursprungliga. Fukten tappade inte ordentligt trots att filtret städades enligt samma schema som jag hade behållit under de tre föregående åren. Dräneringsröret var aldrig igensatt.

Min lufthanterare är monterad horisontellt i min källare. Denna enhet är konstruerad där avloppsröret är direkt under motorn och det verkar, att "dra" på motorn var så stor att det drog vattnet tillbaka i motorn och översvämmade det. Dessa motorer kostar 450 dollar vardera och varade vardera en månad. Jag bytte ut i maj, och sedan överraska - samma problem uppstod igen i juni; då hade vi ett större rör installerat. Då hände detta igen i juli. Med den tredje motorn, jag köpte, hade vi en andra avlopp installerad. Detta verkar ha löst problemet.

[Se installationsanvisningarna när det gäller montering, eftersom det finns ett avsnitt om motororientering, vattenuppsamling och eventuell motorskada. Detta var inte vårt problem,]

Som en sidotal suger vi vanligen filteret varje månad. Jag har 2 filter, man installeras, man suger sig och tvättas i varmt väder. Jag tycker att du ska hitta din egen perfekta varaktighet för filterunderhåll, eftersom det verkligen beror på vad du gör i ditt hus. Pet päls är ett bra "bindemedel" för damm och sågspånskläder filter snabbt. Fukt kan sitta i dammet då och inte tömma. Vi stängde av VVS när mina golv blev ombyggda förra sommaren, så att den oerhörda mängden damm inte orsakade ett problem. Det var augusti, så jag fick huset fint och coolt och slog alltså av. Filtret dammsugades oftare under detta hemprojekt, eftersom vi aldrig satte fingret på vad som orsakade maj-juli problem. Det enda jag kunde tänka på var, det var fuktigt och vattnet ackumulerade snabbare. Vi genererade mer damm, men vi rengjorde filtret oftare. Hur som helst har allt varit bra sedan det andra avloppet installerades.

    
svaret ges 21.05.2017 15:44
0

Jag hade precis ett liknande problem. Enheten fungerade bra i två år men då lågt tryckfel och vattenläckage när fläkten stängdes av. Vänd ut där var negativt tryck som förhindrade dränering. Sugad luft in genom avloppshålet översvämmade skåpet och vatten läckte när fläkten stängdes av. Klipp in ytterligare kallluftåtergång och löst problem. Enheten måste ha varit precis vid gränsen för lågtrycksfel och tryckgivaren försvagades över tiden. Enhet var en geokool geotermisk 5 ton. Jag har haft lycka till att ha det 5 år.

    
svaret ges 15.07.2017 04:38