Exponering av ett 220v uttag i min lägenhet

0

Jag bor i USA och äger några apparater (mestadels ljud) som är europeiska, konstruerade för 220V och har inte en inbyggd omvandlare för att hantera 110V. Jag skulle vilja hitta ett sätt att använda dessa i min lägenhet, för vilken alla vanliga uttag är på 110V.

Min förståelse är att tunga apparater som värmare (och ugnar etc.) är anslutna på 220V och att min lägenhet redan har 220V. Jag har två grova planer.

Första planen:

  • Värmen är tvungen luft - den måste köra på 220V
  • Som sådan måste det finnas en levande ledning med 220V som går till värmeventilen
  • Jag borde kunna poppa omslaget, hitta 220V-ledningarna och exponera bredvid ventilen 220V-uttag, med schuko för att undvika misstag
  • Det här blir effektivare än att ha en 110/220-omvandlare som körs hela tiden.

Andra planen:

  • Jag har ett uttag som jag är glad att vända till 220V + schuko, och står också ganska nära elpanelen
  • Det måste finnas en ledningstråd som går från elpanelen till den uttaget
  • Jag borde kunna dra en kabel för den uttaget som är på 220V.

Fråga 1: Är något av planerna meningsfullt, och om så är fallet, vilket skulle vara enklare? (Jag kan sakna antaganden om US-ledningar, strömkvalitet, etc.).

Fråga 2: Min panel säger "krets katalog: 120V / 208V". Jag är förvånad över den senare (208V istället för 220V). Kan jag fortfarande köra ljudapparater av det? Detta verkar på den låga änden av toleransspektret.

Det är självklart att jag skulle träffa en professionell elektriker för att göra det; men innan skulle jag vilja veta om något av detta är meningsfullt. Tack!

    
uppsättning Jonathan Protzenko 02.12.2018 17:03

3 svar

4

Strömtjänsten till din byggnad innehåller ett distributionssystem med 3 faser, 208 volt, wye (eller stjärna). Det ger 208 volt mellan vilken som helst av tre fas-terminaler och 120 volt mellan vilken fasterminal som den neutrala terminalen. Varje lägenhet i byggnaden skulle betjänas av tvåfasledare och en neutral ledare plus en jordad jordledare som är ansluten till neutralt vid serviceintaget. Detta system används i några kommersiella och flera enheter i USA, men det är något ovanligt.

Om du har laster som är klassade för att fungera på 208 V, 60 Hz, är det meningsfullt att installera 208-volts behållare för de laster om det inte är för dyrt. Utrustningen ska märkas med ett spänningsområde och frekvens. Om det står något som 200-240V, 50/60 Hz eller 47-63 Hz, är utrustningen ok för 208V, 60Hz. Du kan förmodligen inte använda några befintliga kablar, eftersom det är troligt att det skyddas av större strömbrytare än vad som skulle tillåtas för nedre strömbehållare och laster. Dessutom är de befintliga kretsarna avsedda att betjäna vissa laster. En elektriker kan berätta vad som är inblandat och kostnaden för ledningarna. Förutom den kostnaden kan det finnas reparation av gips och målning som krävs för eventuella öppningar gjorda av elektrikeren. En elektriker brukar inte göra den reparationen.

Läs lägenhetsförbundsdokument, ledningar kan ägas gemensamt, ej ägda av enhetens ägare. Ditt individuella ägande kan bara vara färgen på väggarna inåt. Dessutom måste alla kablar överensstämma med den lokala elektriska koden och alla behållare är mer än troligt nödvändiga för att överensstämma med Underwriters Laboratory (UL) -standarden. Koden får inte tillåta en schuko-behållare.

    
svaret ges 02.12.2018 17:58
1

När jag flyttade från Michigan till Belgien för att leva i två år på en arbetsuppgift tog jag med sig flera transformatorer för att kunna använda våra 110v-datorer, skrivare, apparater, även dammsugaren.

En enkel plug-in 1500w-transformator för att konvertera 110 till 220v kostar $ 50, inklusive frakt.

Var medveten om att om utrustningen har en klocka i den eftersom den kommer att vara avstängd på grund av frekvensskillnaden, om det är viktigt för dig.

    
svaret ges 02.12.2018 17:20
0

Du har förmodligen inte 220V, men 240V finns tillgänglig. Condos (och hus) har vanligtvis inte tre faser tillgängliga, om inte specifikt levereras till en verkstad, etc. Det du har är en enfas från de tre i grannskapet som matar en transformator, antingen på en pol eller en karmkartong, som producerar 240V centrerad till marken, som sedan kan delas upp i två uppsättningar kretsar som har 120V i förhållande till neutralen och marken (som är vanliga, vanligtvis i brytboxen). Breakerboxen har då två live bussar, en neutral stång och en markstång, med gemensam hoppare mellan de senare två.

De levande staplarna är inbäddade mitt i mitten, så att positionering på en dubbelbrytare överallt kopplas till båda, vilket ger 240V L-L-tillförsel till tunga belastningar - vattenvärmare, VVS och spis. Enstaka brytare växlar mellan de två för att dela lasten upp mellan de två faserna.

Du kan lägga till en dubbelbrytare om du fortfarande har plats och anslut samma ledningar som matar in en specifik krets för att konvertera den till en 240V-matning, och byt ut uttagen med lämplig NEMA 6-uttag och markera den vita ledningen som lev genom att sväva den svart, så en elektriker kan ganska snabbt göra det om du är villig att ändra en krets över, annars skulle det innebära att du kör en ny tråd.

    
svaret ges 02.12.2018 19:52