Hvad kan trippla flera GFCI-brytare?

6

Jag har 14 jordfelsbrytningar delade 7 på vardera sidan av min panel. Jag har nyligen haft 5 eller sex resa på vänster sida och 1 eller 2 till höger. Det händer hela tiden. Det verkar som om jag har ett slags problem framförallt till vänster.  Det är en Square D-låda med alla fyrkantiga D-brytare och en enda markpinne. Jag har haft all tur i dåliga stormar tidigare. Tänk på att jag kanske behöver lägga till fler markinsatser.

Några idéer om vad som skulle kunna snälla brytare som detta?

    
uppsättning Pat 31850 27.10.2013 22:43

6 svar

2

Så Pat, OP har inte sett sedan den dag de postade, i oktober 2013. Förhoppningsvis kommer det att vara till hjälp för nya tittare.

Jag var tvungen att kommentera att jag starkt tvivlar på att de har 14 GFCI-brytare i deras panel. Jag skulle bara garantera att de hänvisar till AFCI-brytare, och de upplever störningar. Kanske kan det vara att breakersna är de tidiga SqD AFCI-brytare som återkallades. Detta var mycket vanligt av tidiga AFCI-brytare, varför du ser så många efterföljande inkarnationer.

Jag lägger också till att jordning och bindning, eller frånvaron av det, skulle ha NÅGOT att göra med överbelastning av AFCI- eller GFCI-brytare.

    
svaret ges 01.09.2014 15:17
1

Jag hade en liknande fråga när vissa strömfaktorkorrigeringskondensatorer svikade ner på vägen från mig. En natt blåste kondensatorerna upp, och problemet upphörde. Vi fick ljus flimmer ibland också. Kanske kan en felaktig transformator orsaka detta problem. Det här är allt som ditt energibolag ansvarar för (och en kund kan inte reparera).

En tanke är att det finns någon form av intermittent kort mellan neutralt och markerat, men det skulle i allmänhet endast påverka en krets i taget ....

Det kan finnas problem med felaktig anslutning i matningen till brytpanelen. Ta en titt på tjänsten ingången (mast kopplad till taket?). Kanske isoleras inte på linjen som går till ditt hus och orsakar intermittent öppning eller shorts. Om så är fallet, få hjälp från ditt elföretag eller en elektriker eftersom en husägare inte kan strömavlösa den elektriska tjänsten.

    
svaret ges 29.01.2014 22:10
1

GFCI: s arbete med principen om en differentialströmstransformator. Om skillnaden mellan linje och neutral är > få mA eller så, de reser brytaren, förutsatt att skillnaden i strömmen strömmar via jordtråd sålunda en potentiell fara varhelst den strömmen kan strömma. Om marken skulle vara öppen (fel) kan en farlig läckström vara orsaken. Men i ditt fall ett falskt larm.

Distributionstransformatorn är jordad till Neutral för delningsledningen. Om du även har GFCI installerade på din panel, har Neutral jordat någonstans i hemmet, då har du en obalanserad returväg i ditt hem som kan utlösa fel på transienter. För att kontrollera, stäng av huvudbrytare frånkoppla neutral och mäta hemneutral till jordspänning då motstånd eller fråga en elektriker att testa.

märker du lampor som blinkar på alla kretsar som inte reser, när dessa händelser uppstår?

    
svaret ges 16.09.2014 17:24
0

Om inte din struktur är felaktigt ansluten (som många av dessa kretsar är bundna någonstans), är det enda som är gemensamt för de felaktiga GFCI: erna, är strömmatningen.

Jag skulle börja med a) stänga av huvudbrytaren och b) öppna huvudbrytaren och inspektera huvudledningarna, särskilt neutralen / jorden från mätaren. Ge dem en fast bogserbåt och se till att de är extremt säkra. Var noga med att hålla sig borta från ledningarna från mätaren till huvudbrytaren: De är levande! Även om huvudbrytaren är avstängd.

Undersök också de neutrala bussanslutningarna till mark / neutrallägesremsorna: I varje Square D-panel har jag sett, det finns bultar som förbinder bussstängerna ihop. Andra märken kan använda en tung tråd med varje ände i ett ögonmutterarrangemang som går över en bult i bussstängerna.

Särskilt om det fanns nya ledningsarbeten, kontrollera att alla dessa kretsar har sina neutrals ordentligt springa till brytaren, den "krulliga vita tråden" säkras i markbussen och alla marken säkert i markbussen.

Kontrollera därefter att markstången är intakt och den tråd som går in i servicepanelen är ordentligt ansluten i båda ändarna. Om det råder några tvivel, fortsätt och ta bort det i några minuter för att polera koppartråden och stången i klämma med 100-400 sandpapper, stålborste, stålull, etc.

Se sedan på mätaren och servicetrådarna (om ovanstående). Är de i god form?

Om alla av dem är borta ifrågasätter, ringa kraftföretaget. De kommer förmodligen att upprepa de senare stegen, men kommer så småningom eskalera den till en elektriker som kommer att vara beväpnad med en mätare för att se vad som händer. De har förmodligen en felaktig neutral eller dålig mark på deras sida.

    
svaret ges 24.03.2014 02:44
0

Det är möjligt att du har AFCI (eller CAFCI) brytare, inte jordfel. Om det här problemet har funnits sedan de installerades, kan det vara felaktig installation, till exempel i flera trådkretsar.

    
svaret ges 02.08.2014 09:50
-3

Liksom alla saker när det gäller el av något slag, kontrollera alltid jordkabeln, kabeln, spetsen eller jordkällan. En bra mark behövs för känsliga GFI-brytare. De är superkänsliga. Det är också nödvändigt att byta ut några svaga brytare. Lycka till och jag skulle lägga till en grund.

    
svaret ges 21.03.2014 18:59