Om inte din struktur är felaktigt ansluten (som många av dessa kretsar är bundna någonstans), är det enda som är gemensamt för de felaktiga GFCI: erna, är strömmatningen.
Jag skulle börja med a) stänga av huvudbrytaren och b) öppna huvudbrytaren och inspektera huvudledningarna, särskilt neutralen / jorden från mätaren. Ge dem en fast bogserbåt och se till att de är extremt säkra. Var noga med att hålla sig borta från ledningarna från mätaren till huvudbrytaren: De är levande! Även om huvudbrytaren är avstängd.
Undersök också de neutrala bussanslutningarna till mark / neutrallägesremsorna: I varje Square D-panel har jag sett, det finns bultar som förbinder bussstängerna ihop. Andra märken kan använda en tung tråd med varje ände i ett ögonmutterarrangemang som går över en bult i bussstängerna.
Särskilt om det fanns nya ledningsarbeten, kontrollera att alla dessa kretsar har sina neutrals ordentligt springa till brytaren, den "krulliga vita tråden" säkras i markbussen och alla marken säkert i markbussen.
Kontrollera därefter att markstången är intakt och den tråd som går in i servicepanelen är ordentligt ansluten i båda ändarna. Om det råder några tvivel, fortsätt och ta bort det i några minuter för att polera koppartråden och stången i klämma med 100-400 sandpapper, stålborste, stålull, etc.
Se sedan på mätaren och servicetrådarna (om ovanstående). Är de i god form?
Om alla av dem är borta ifrågasätter, ringa kraftföretaget. De kommer förmodligen att upprepa de senare stegen, men kommer så småningom eskalera den till en elektriker som kommer att vara beväpnad med en mätare för att se vad som händer. De har förmodligen en felaktig neutral eller dålig mark på deras sida.