How att avgöra om trådstorlek är korrekt för given maximal effekt

0

Jag ska fråga en kraftuppgång. Jag flyttar från 3kW + 30% (15A) till 4,5kW + 30% (25A).

Jag skulle veta om mitt huvudmatning (3m, 2,5mm 2 ) är tillräckligt för att hålla den nya maxhastigheten.

EDIT: Jag har kontrollerat mitt huvudmatning och det är faktiskt 4 mm ^ 2, inte 2,5.

    
uppsättning DDS 03.05.2018 13:45

1 svar

0

2.5 mm 2 motsvarar # 14 för oss amerikaner, vilket krävs för användning på 15 A-kretsar (eller en större tråd). På en 20 A-krets behöver du (åtminstone) # 12 [4 mm 2 ] och för en 30 A krets (nästa steg för dina 25 A behov) behöver du # 10 [ 6 mm 2 ].

Så, med tanke på din nuvarande trådstorlek på # 14 [2.5 mm 2 ] kan du inte öka kretsens kapacitet alls.

    
svaret ges 03.05.2018 14:56