När behövs en expansionsledare för PVC-ingångsrör?

1

Ingångstjänsten kommer att använda 2,5 "RNC, ca 100" köra under jord, med 2 90 graders svep, med det andra svepet upp till en meter / panel monterad på utsidan av huset. Röret kommer att vara ca 3 ' under jord och kommer att stiga 3-4 'över marken för att nå panelen. Så den totala vertikala höjningen kommer att vara ca 6'-7'.

Klimatet är zon 4 i den norra delen av Georgien. Temperaturfluktuationer kan vara så mycket som 90 grader F under hela året.

Behöver jag (kodkrav) eller ska jag ha (bra övning) en expansionsfog vid vertikal uppgång? Om det var billigt skulle jag bara göra det, men det ser ut som en $ 55 del. Är det nödvändigt eller värt det?

    
uppsättning Nick 20.12.2017 08:35

4 svar

1

I den här situationen är det inte på grund av temperaturfluktuationer som jag tror på expansionsfogar det är på grund av marknedgången. Efter några år kommer PVC-ledningen att dra direkt ut ur mätarens bas. Jag har sett det bryta utslaget ut ur behållaren. Och snälla berätta inte om sängkläder i sand. Jag ser inget behov av en på polen. Vid installationen skulle jag lämna expansionsleden vid 15%.

    
svaret ges 20.12.2017 16:02
0

Generellt används expansionsfogar vid långa körningar där röret är fäst vid material som kan expandera och komma under vissa väderförhållanden. Vad jag också kan säga är i det tillstånd jag jobbar i, jag har verkligen inte sett expansionsfogar på vertikala stigare. Det kan eller kanske inte gäller i Georgien, men du kan alltid tyvärr bara köra runt och se vad alla andra gör med liknande installationer.

    
svaret ges 20.12.2017 14:01
0

Mitt verktyg kräver dem. Klimatzon 4, marken fryser, så frostskyddar / rörelse från frost är sannolikt. Det är vad de handlar om på korta stigare från marken. Oavsett om koden krävs, om ledningen bryts från rörelse efter installationen, kommer det att kosta mycket mer än $ 55 för att fixa.

    
svaret ges 20.12.2017 15:57
0

National Electrical Code anger följande:

(B) Expansion, Expansion-Deflection, and Deflection Fittings. Raceways shall be provided with expansion, expansion-deflection, or deflection fittings where necessary to compensate for thermal expansion, deflection, and contraction.

Informational Note: Table 352.44 and Table 355.44 provide the expansion information for polyvinyl chloride (PVC) and for reinforced thermosetting resin conduit (RTRC), respectively. A nominal number for steel conduit can be determined by multiplying the expansion length in Table 352.44 by 0.20. The coeffi‐ cient of expansion for steel electrical metallic tubing, intermediate metal conduit, and rigid metal conduit is 1.170 × 10-5 (0.0000117 mm per mm of conduit for each °C in temperature change) [0.650 × 10-5 (0.0000065 in. per inch of conduit for each °F in temperature change)]. A nominal number for aluminum conduit and aluminum electrical metallic tubing can be determined by multiplying the expansion length in Table 352.44 by 0.40. The coefficient of expansion for aluminum electrical metallic tubing and aluminum rigid metal conduit is 2.34 × 10-5 (0.0000234 mm per mm of conduit for each °C in temperature change) [1.30 × 10-5(0.000013 in. per inch of conduit for each °F in temperature change)].

Nyckelorden här är "vid behov".

I Michigan har vi ännu större temperatursvängningar och jag har aldrig sett en expansionsfog på en tunnelbana.

Inte en dålig idé nödvändigtvis, men om inte krävs, skulle jag inte spendera pengarna om du inte är verkligen orolig för frosthävning.

Lycka till!

    
svaret ges 20.12.2017 18:34