Absolut. Pigtail eller jumper (om tillåtet).
Börja med att tappa över LOAD-terminalerna på varje GFCI, eftersom du inte kommer att använda dem.
Jumper (om tillåtet)
Detta fungerar inte om din första GFCI-behållare är listad för två-trådsanslutning. Vanligtvis har GCI endast en skruv eller en backstab, och du kan inte använda båda på en gång. Och i synnerhet kan du inte använda backstabs med 12 AWG-tråd.
Men vissa behållare, särskilt de bättre Levitonerna, har inte backstabs men har i stället skruvklämmor - som en bakstycke förutom att du spänner skruven för att klämma fast den. De accepterar ofta 2 ledningar. Det är det slag du behöver för att göra detta.
U-loop-anslutningar
Jag är inte en fan av detta, men vissa människor tar bort en tum isolering från matningstråden, ca 8 "tillbaka från slutet, de böjer den ledade ledningen i en U-form. Sedan krokar de U terminalskruven på den första behållaren, forma den ordentligt och dra åt skruven.
När det första uttaget är klart, kopplar du den återstående svansen till det andra uttaget på normalt sätt.
Pigtails
Denna metod är mycket lättare om du anstränger dig för att nå behållarens plats.
Fäst 6 "av svarta, vita och gröna pigtails till LINE-sidan av var och en av de två GFCI-behållarna. Du kan göra det här bekvämt, det vill säga bänken.
Ta sedan tre trådmuttrar. Mutter ihop båda utloppssorterna (hots) med matningen svart / hett. Gör detsamma med de vita / neutrala. Gör detsamma med grunderna.
Test, knäpp allt upp och gjort.