Jag har en vän som vill köra en värmare i sin van under vinteren (MO). Värmaren kommer att vara igång kontinuerligt. Utomhusuttag (inte GFCI) ... vilken typ av elsystem ska jag installera? Eller INTE ...

    
uppsättning lyn 11.08.2017 15:22

1 svar

1

Den första informationen du vill veta är värmekraven för värmaren. Det är vanligt att en elektrisk "personlig" värmare är ca 1500 watt, vilket också är en mycket bra siffra för en blåsande handhållen hårtork.

Grov beräkning innebär att 1500 watt på ett 110 volt hemsystem i USA kommer att rita cirka 15 ampere av strömmen.

För den här applikationen är det en bra idé att ha en dedikerad krets för uttaget som ger ström och använd ledningar och en brytare som är lämplig för 20 ampereström. Kretsar är typiskt konstruerade för åttio procent kapacitet. En 20 amp-krets ger då säkert 16 ampere för värmaren, men skulle inte ha någon reservkapacitet.

Inget GFCI kanske inte är ett problem om du inte har någon kontakt med vatten (skyddat område?), men kod kan kräva något annat.

Du föreslår att värmaren kommer att vara igång kontinuerligt, men en 1500 watt värmare genererar tillräckligt med värme som det sannolikt kommer att cykla på och av för att upprätthålla en behaglig temperatur.

Notera också att många av dessa värmare har lågkvalitativa nätsladdar som kan bli heta och medföra tillräcklig risk, oavsett övriga delar av kretsen.

Utformningar som den ovan beskrivna kommer också att ha säkerhetsbrytare, men kontakten med oljebaserade värmare är inte lika allvarlig som vid kontakt med värmebeständiga motståndsdelare.

    