Box Fyll för linjespänningstermostat

1

Jag vet att det normalt är en behållare eller en enhet i gänglådan som 2 ledarvolymer. Räknar en spännings termostat precis som med någon annan enhet? Jag byter ut en gammal mekanisk 240V termostat med en programmerbar siffra en (Honeywell TL8230A1003) och jag har upptäckt att den här nya termostaten tar upp betydligt mer utrymme i gänglådan än den gamla och det är en mycket snäv passform. Fyller fältet beräkningskonto för en enhet som denna annorlunda?

Termostaten är på 20A-brytare och 12/2 tråd kommer in i lådan. Det finns också 12/2 tråd till värmare och 12/2 tråd går till en annan termostat / värmare för totalt 6 ledare. De 3 öppna grunderna räknas som en annan ledare och sedan termostaten som 2 för totalt 9 ledare. Detta skulle indikera att jag behöver en 9 * 2.25 = 20.25 cu. i. gänglåda om inte termostaten på något sätt räknas som mer.

    
uppsättning Scott B 02.01.2018 05:54

2 svar

3

Does the box fill calculation account for a device like this differently?

Nej. Koden skiljer inte mellan specifika enheter.

Om enheten är monterad på ojken krävs det en dubbelvolym av den största ledaren som är ansluten till den i lådan.

Här är den relevanta 2014/2017 National Electrical Code Article:

314.16(B)(4) Device or Equipment Fill. For each yoke or strap containing one or more devices or equipment, a double volume allowance in accordance with Table 314.16(B) shall be made for each yoke or strap based on the largest conductor connected to a device(s) or equipment supported by that yoke or strap. A device or utilization equipment wider than a single 50 mm (2 in.) device box as described in Table 314.16(A) shall have double volume allowances provided for each gang required for mounting.

Om enheten var ytmonterad (som den gamla biometallicen var förmodligen) på utsidan av lådan eller inte tekniskt "okmonterad" så gäller detta krav inte.

Din dirigenträkning ser bra ut. Enligt Tabell 314.16 (A) är den djupaste 3-x 2-enhetslådan bara bra för 18,0 kubikmeter eller 8-10 trådantal.

Så, för att vara kodkompatibel, skulle du behöva ta bort ledarna genom att göra ledningarna på andra ställen, eller byta lådan till en 4 "x 1 1 \ 2" -korg med en enda gipsring eller gör några enkelseglådor med en expansion på sidan som kan ha tillräckligt med volym.

    
svaret ges 02.01.2018 11:37
1

Glöm inte din kabelklämma - NEC 314.16 (b) (2). På samma sätt som alla grunder räknas som en tråd, alla kabelklämmor räknas som en tråd.

Så får jag 22,5 kubikcentimeter, och det är en bit tårta med en gemensam 4-tums rutan som kostar en dollar. Det ger dig en lagstadgad 21 kubikcentimeter. (314.16a). betyder den vanliga djup 1-1 / 2 "typen, inte den djupa 2-1 / 8" typen.

Dubehöverdåentäckplattaändåföratthållabehållaren,såfåbaraensomgerdignågraflerkuberochdetärenpiggellertvåiallaprisvärdabutiker.Ochduärklar.

src

    
svaret ges 02.01.2018 22:02