Det här hänvisar till min fråga igår om underpanelens jordning. Så om min underpanel kom med en markstång på vardera sidan av brytarmonterna, är en eller båda isolerade från fallet och alla neutrals ska vara på den isolerade baren och de nakna ledningarna är alla fästa på fodralet jordad bar? Om så är fallet och allt av neutrals och grunder är för närvarande kopplade ihop, hur kan jag lösa problemet om det inte finns tillräckligt med tråd för att byta sidor med neutrals och grunder?
Ja, den neutrala linjen ska isoleras från fallet och alla neutraler ska anslutas till en isolerad stapel.
Du kan köpa en annan bar med isoleringsfästen och anslut den (med en tungmätare [4Ga typisk] vit tråd) till den första neutralstången om det behövs för att ge tillräckligt med neutralt barutrymme. På samma sätt för en icke-isolerad markstång, om det behövs. INTE att behöva göra denna typ av dumhet är en anledning till att lämna tillräcklig tråd i första hand, men förmodligen vem som helst som kopplade detta fel var också av "Jag vill ha det snyggt och städat och inte överflödigt" tänkesätt.
Den här frågan och svaret kan ge lite insikt och bilder att titta på: Kan jag förlänga marken / bussen i huvudtjänsten för att passa underlagsutrustning?