Two rakapparatuttag i samma krets med fläkt

0

Jag har just installerat ett nytt badrum (Storbritannien baserat) och elektrikeren har satt två rakapparatuttag (110V och 220V uttag) och en fläkt på ljuskretsen.

Med två tandborstar anslutna till rakapparatens uttag varade utloppsfläkten ungefär 3 veckor före surrning och misslyckades helt (men fortfarande surrande) efter ca 4 veckor.

Jag har haft några elektriker runt och de verkar alla tvivla om vad problemet är - var det ett misslyckat misslyckande eller har de två rakapparaten försvunnit utrustningsfläkten?

Extrudefläkten har bytts ut, men jag använder inte de två rakapparaten för tillfället, eftersom bruset är ganska högt när båda är inkopplade. Med bara en ansluten är det bara en mild hum.

Behöver extraktorn vara på en separat krets?

    
uppsättning Will 10.05.2016 15:41

1 svar

2

the extractor fan lasted about 3 weeks before buzzing and then completely failing (but still buzzing)

Kanske ett lager togs upp, Det är nog en liten fläkt och kan enkelt bytas till låg kostnad. Du kan göra det själv om du följer grundläggande elektriska säkerhetsförfaranden.

Jag bytte ut en högljudd (men fortfarande arbetar) badrumsventilator med en annan av samma fabrik och modell som också började bli bullriga efter några veckor. Jag ersatte sedan den med en annan tillverkare (Manrose Gold - "Långvarig kullagermotor" .) Som fortfarande fungerar bra och gör jobbet tyst och tillförlitligt.

Jag drar slutsatsen att det finns bra märken och dåliga tillverkare av badrumsutsugfläkt. Det kan bero på vilken fabrik i Kina de använder och vem gör kvalitetssäkring. Jag föreslår att du inte köper det billigaste du kan hitta.

did the two shaver sockets destroy the extractor fan?

Det var nog en tillfällighet.

Does the extractor need to be on a separate circuit?

nr.

Den totala förväntade belastningen på en krets bör vara mindre än det maximala tillåtna för trådens tvärsnittsarea och mindre än värdet på strömbrytaren för den kretsen.

Att ta en tandborste tar antagligen en väldigt liten ström, kanske 0,01 Amps. Detta borde inte vara ett problem.

En 20W fläkt på en 230V ljuskrets behöver cirka 0,1 Amps. Detta är också en ganska liten belastning och inte värt att installera en separat krets för.

Din belysningskrets är antagligen klassad för 5 Amps total belastning.

    
svaret ges 10.05.2016 17:10