Hur kopplar jag IMC under jord?

1

Titeln, mer eller mindre, summerar den. Jag planerar att begrava några THHN / THWN-2 matare, och min jurisdiktion tillåter ett 6-graders djup om jag använder IMC eller RMC. Jag planerar att använda IMC, som kommer med både ett manligt och kvinnligt gängat ända. Gör jag Behöver du använda tätningsmedel på dessa trådar för att förhindra att vatten ingriper?

Tyvärr tror jag inte att jag kommer ha turen att undvika att skära någon ledning för att få den längd jag behöver. Hur kopplar jag in ohördad IMC under jord? Behöver jag använda flytande täta beslag?

Min gissning är att jag inte behöver några tätningsmedel eller specialbeslag eftersom THWN-2-kablarna är lämpliga för våta platser, men jag skulle vilja försäkra mig om jag behöver beställa specialtillbehör.

    
uppsättning Hari Ganti 22.05.2018 21:25

1 svar

1

Do I need to use any sealant on these threads to prevent water ingress?

Nej, du bör inte använda tätningsmedel, kemikalier eller föreningar som inte är specifikt godkända för elektriska installationer.

How do I couple unthreaded IMC underground? Do I need to use liquid-tight fittings?

Det bästa sättet att koppla upp ohäftad IMC är med trådlösa IMC-kompressionskopplingar. Ja, de gör dem och de är dyra och de är inte ett lagerobjekt. Var försiktig när du använder dem. De har en tendens att dra ihop under expansion och sammandragning av jorden. Prova och använd dem där det finns mindre chans att göra detta, vilket betyder att i början och slutet av grävningen runt 90 graders ell kommer ut ur marken eller används med en expansionskoppling.

Lycka till.

    
svaret ges 23.05.2018 14:48