Eftersom ditt ljus är på en annan krets än uttaget, måste du köra en strömslinga från ljuset till 2-gångslådan med 14/3 (ja 3) kabel, med svart som hett, rött som omkopplad varm, vit som en extra neutral, och den bara eller gröna ledningen, marken (aka EGC):)
I ljusrutan tar du det svarta som för närvarande går till fixturen hett och kopplar det till svärdet i omkopplingsslingan istället; fixturen hot blir då ansluten till den röda ledningen på omkopplingsslingan. Omkopplingsslingan vita och gröna ledningar blir inkopplade i befintliga vita och gröna ledningar som kommer in i lådan.
Efter att ha införlivat befintliga GFCI från den gamla 1-gångslådan till den nya 2-gångslådan, vill du lämna den ensam från och med ut. För att koppla om strömbrytaren kopplar du mässingsskruvarna till de svarta och röda kablarna, den gröna skruven till EGC-enheten och släpper av (dvs sätta in en ledare på den utsatta änden av) neutralen på omkopplingsslingan - det är där för framtida användning, säg en rörelsessensor eller tändbrytare enligt 404.2 (C) (neutrals kallas "jordade ledare" i NEC, btw, om du är en kod nybörjare och repar ditt huvud på detta:):
C) Switches Controlling Lighting Loads. The grounded circuit conductor for the controlled lighting circuit shall be provided at the location where switches control lighting loads that are supplied by a grounded general- purpose branch circuit for other than the following:
(4) Where a switch does not serve a habitable room or bathroom