Räckviddsrörledning

0

Kan en 90 graders kanal placeras omedelbart vid det horisontella uttaget (3.25 x 10 tum)?

Om så är fallet kommer det att orsaka en viss nivå av "backdraft", så att efter 90 graders armbåge finns en 7 fotskanal följd av en 3 fotskanal och slutade med en yttre sidoväggsventil med spjäll?

Skulle jag vara orolig för att dörrarna tvingas tillbaka när fläkten sätts på?

    
uppsättning Michel 13.09.2015 20:32

1 svar

1

Det här är bra. Det är faktiskt typiskt när en avluftningsfläkt är installerad på en innervägg, kanalen måste gå upp eller ner inuti väggen, så en armbåge precis vid enheten behövs.

Inte säker på vad dina "dörrar tvingas tillbaka" kommentaren handlar om.

    
svaret ges 13.09.2015 21:11