Underpanelens trådstorleksfrågor

1

Jag installerar en delpanel i en utbyggnad som kommer att matas från en 50 amp subpanel i en annan utbyggnad (det går inte att gå hela vägen till huvudrutan). Jag behöver bara 30 ampere i den nya buldingen och jag använder # 6-ledning för 80-talet mellan byggnaderna. Efter den nya subpanelen och en 30 amp-brytare kommer en annan 55 "köra till en 30amp kontakt för en RV-anslutning. Enligt interwebs kan jag använda en # 10 tråd för den körningen. Min fråga är att när jag beräknar trådstorlek är längden på körningen betraktad från den nya brytaren till uttaget eller behöver jag använda avståndet från den ursprungliga underpanelen i den andra byggnaden? Mitt tänkande är att jag borde använda # 6 hela vägen till utloppet också.

    
uppsättning miltbuilt 07.03.2017 23:42

2 svar

2

Du har 2 helt olika frågor i två helt olika områden. Förvirra inte dem. Du måste överväga och svara var och en och använda det högre av de två svaren.

  • Med tanke på behållaren som du vill använda, som definierar brytaren storlek, vad är den minsta trådstorleken du måste använda för att hålla dig från att laga kabeln? En 30TT eller 14-30 kräver en 30A brytare, och svaret är "10 AWG wire".

  • Med tanke på den nuvarande du realistiskt räknar med att dra, faktiskt , hur mycket spänningsfall anser du vara acceptabelt för dig? Detta är mer komplicerat, börjar med "nuvarande teckning, faktiskt". Det beror på dramatiskt på vilka apparater som installeras i din RV, vilka apparater du faktiskt använder och hur mycket nuvarande de ritar. Vilket du behöver undersöka.

  • Kom ihåg att med en 30A-kontakt betyder inte RV-tecknet 30A. Det betyder att det är standarduttaget på RV-parker, eftersom några andra RVs ritar 30A.

    Fortsatt del 2, du måste räkna ut spänningsfallet som du finner acceptabelt under din praktiska belastning (er). Jag för en har inget problem med en 5-6% droppe, men då matar jag inte min familj genom att sätta dig i tjockare tråd. De som gör, säger 3% är max. 3% är inte obligatorisk, det pekar på vad du tycker är acceptabelt. Spänningsfallet kan inte skada din ledning, den nödvändiga brytaren i steg 1 garanterar det.

    Som exempel, låt oss säga att din praktiska belastning är 10A större delen av tiden och du skulle vilja ha en 3% droppe då; eller 20A i extrema omständigheter och du har inget emot en 6% droppe då.

    Anslut dem till en spänningsdroppsberäknare , och där går du. (se bara avståndet från den sista delpanelen till RV).

    Ta nu den största (minsta numeriskt) i steg 1 (10AWG) och steg 2 (i mitt exempel 12AWG). Du måste använda minst 10AWG.

    Om du gjorde siffrorna igen med 3% vid 24A (det högsta du troligen kommer att dra hela tiden), får jag 10 AWG.

    Om du vill ha för tjockare tråd är det emellertid mellan dig och din plånbok.

    Överväga nu den nya AA-8000 aluminiumlegeringen. Ooga-Bowoga om det applicerade aldrig på AA-8000, eller till stora ledare. Vid de stora storlekarna med massor av metallinnehåll är det mycket billigare och binder bättre till stora lugs, som är gjorda av aluminium.

    Börjar vid 6 AWG Cu, jag börjar prissätta det båda sätten - du måste springa siffrorna och brukar gå upp en trådstorlek, dvs 4 AWG Al. För kostnaden kan du till och med öka storleken på AL och minska ditt spänningsfall ytterligare.

    Om du förstorar flödet till en delpanel kan du öka strömbrytaren. Om du förstärker matningen till en behållare måste du använda den brytare som behållaren kräver.

        
    svaret ges 08.03.2017 00:34
    0

    "Min fråga är att när jag beräknar trådstorlek är längden på körningen betraktad från den nya brytaren till uttaget eller behöver jag använda avståndet från den ursprungliga underpanelen i den andra byggnaden?"

    För spänningsfall beräkningar kommer hela ledningen, från huvudpanelen, att se spänningsfall längs vägen. Men eftersom uppströms trådstorleken är större kommer den inte att bidra lika mycket till spänningsfallet som det sista avsnittet.

    Jag rekommenderar att du sätter den största kabeln som du har råd med & är praktisk att hantera. Någon på vägen kommer att tacka dig. Du kan ha en 30A-brytare skydda en # 6-kabel som matar en 30A-behållare. Några år från nu kanske du vill ha en EV laddare där och du är glad att du redan har rätt kabel installerad.

        
    svaret ges 03.12.2017 18:33