How eliminerar jag det "whooshing" ljudet av vatten som körs i rörledningar?

10

Vid varje kran och toalett i vårt hus, när vattnet rinner, skapar det ett högt brusande ljud i väggarna. Jag är inte säker på hur annat att beskriva det, men det är som det normala "Åh jag kan höra diskbänken eller toalett på övervåningen" men mycket högt.

Vad, om något, kan jag göra för att minska eller helt eliminera bullret?

    
uppsättning hometoast 06.10.2010 13:46

5 svar

12

Kontrollera att avstängningsventilerna på din toalett och handfat är helt öppna. Oavsiktligt lämnar dem delvis stängda kan orsaka ljud som du beskriver.

EDIT: Bara märkte du sa "vid varje kran och toalett i vårt hus." Jag kontrollerar fortfarande alla dina avstängningar för att vara säker, men se till att du kontrollerar huvudavstängningsventilen för hela huset.

    
svaret ges 06.10.2010 15:37
3

Ett stört vattenflöde orsakar sådana ljud. Eftersom ljudet sprids genom hela VVS, kan problemet vara svårt att hitta, men ligger i allmänhet vid en ventil eller en slutpunkt.

  • Kontrollera att alla ventiler öppnas helt (och när så är fallet, stäng dem en halvt varv så att de inte fastnar över tiden)

  • Prova att ta bort en av kranarna och låt vattnet flöda fritt; är bruset fortfarande närvarande? Om inte, kan dina kranar behöva avkalkas eller ersättas.

  • Försök att bestämma delade rörsträckor som vattnet strömmar igenom för varje "vattenväg" där bullret är närvarande. Undersök dessa sträckor först.

svaret ges 04.02.2011 15:26
3

Som du kan se från den här frågan öppnande av vattenrörsrör har brusande ljud i hela huset . Buller kan också orsakas av övertryckning av VVS-systemet.

För att avgöra om VVS har för mycket tryck kan du hämta en vattentrycksmätare från den lokala hårdvaruaffären för ~ $ 5,00 - $ 10,00. De är konstruerade för att fästa i en standard slangkopp och kan användas för att mäta statiskt vattentryck.

Omduupptäckerattsystemetharhögreännormalttryck(mellan40-65psiärnormalt),börduförstringatilldinlokalakommunochfrågavaddetstatiskatrycketutanförditthusär.Omtrycketutanförhusetärsåhögtsomtrycketduläserinuti,måsteduinstallera,justeraellerrepareraentryckreducerandeventilinutihusetpåhuvudtjänsten(vanligtviseftermätaren).

Om du redan har en tryckreduceringsventil, kan du försöka justera den. Om det inte fungerar betyder det troligtvis att ventilen är dålig och måste bytas ut. Om du inte har en tryckreduceringsventil eller den aktuella som visat sig vara dålig, kommer du sannolikt att vilja ringa en rörmokare för att installera / reparera ventilen. Om du är praktisk nog att fixa / installera det själv (med rätt tillstånd självklart), så vet du vad du ska göra ... så gör det också.

    
svaret ges 15.07.2011 14:31
1

En viss form av isolering, antingen normal rörbeklädnad eller expanderande skum, kan användas för att minska bullret.

    
svaret ges 06.10.2010 14:15
0

Förutom huvudavstängningsventilen skulle jag också kontrollera några andra ventiler eller anordningar vid eller nära huvudavstängningen, t.ex. en backflödesventil eller en tryckregulatorventil:

    
svaret ges 14.07.2011 22:26