Sprinklersystem inom inomhusarenan [stängd]

0

Jag har en inomhus arena utrustad med 14 vattenlinjer & stationer för vattning av inomhus arena golvet för att hålla damm ner. Vattenlinjerna är 1 tums svart rör. Det finns 6 sprinklers per truss. Varje vattenlinje löper av separata stationer som är programmerade att köra med olika intervall. Spännvidden är 72 meter och varje linje har avloppsventiler för att blåsa ut dem när vintern kommer. Sprinklerna är 1/2 manliga gängade impuls sprinklers som hänger ner 1 ft från linjer. Jag vet att dessa saker inte är riktigt utformade för att springa upp och ner, men de gör ett riktigt anständigt jobb att täcka arena golvet jämnt. Problemet är att när varje station stänger av 72 fot av raden dränerar varje sprinklerhuvud tills linjen är tom. Detta lämnar vattenpölar som kan vara problematiska med foten för hästarna. Vet någon om en ventil som jag kunde installera på varje droppe som skulle stänga av utan elektricitet för att förhindra att denna dränering uppträder?

    
uppsättning Dawn Carroll 22.04.2014 01:33

1 svar

3

Är sprinklerhuvudena fastsatta på undersidan av matarledningen? Det korrekta sättet att utforma detta system skulle vara att få sprinkleren fäst på toppen av matningsledningen istället för botten.

Med sprinklerhuvarna som är fästa ovanför matarledningen, är det överflödiga vattnet som skulle tömmas vattnet i det korta röret över sprinklerhuvudet.

    
svaret ges 22.04.2014 16:21