Ny GFCI-behållare återställs inte efter anslutning av lastkablar

1

Jag byter ut en gammal behållare med en ny GFI-enhet. Det finns totalt tre uttag och en armatur på denna krets. Allt fungerade på förhand, men jag sätter en liten kylskåp i garaget och eftersom det här utloppet är ganska gammalt trodde jag att jag skulle ersätta det. med ett GFI-utlopp.

När jag ansluter ledningskablarna till uttaget har den ström. Jag återställer utloppet från paketet och det fungerar bra. Jag tryckte på testknappen och stänger av strömmen. Jag tryckte sedan på återställningen och återställde strömmen. Allt ok.

Jag kopplade sedan laddningskablarna till uttaget för att mata resten av kretsen. Allt blir makt. Ok

För att testa igen tryckte jag på testknappen och strömmen avbröts. Ok.

Nu tryckte jag på återställningsknappen för att återställa kretsen, men återställningsknappen återställs inte. Om jag kopplar bort laddningskablarna fungerar uttaget bra.

Jag drog de andra två uttagen och de verkar vara ordentligt anslutna. Alla arbetade innan jag drog den här behållaren. Den nya GFI verkar fungera korrekt.

Vad annars kan orsaka att GFI nekar att återställa när den är inkopplad ihop med de andra uttagen?

    
uppsättning Chris 02.12.2014 06:29

1 svar

1

Det måste finnas ett fel i nedladdningsladdarna någonstans. Detta fel orsakar en obalansdetektering av GFI mellan strömmen i linjelinjerna LINE och NEUTRAL.

Saker du kan försöka:

Koppla bort de kablar som matar nedströmsströmuttagen vid dessa uttag och ledningarna till lampkretsen. Detta bör inkludera att koppla bort allt som kan fästas vid dessa uttag. Om det här gör att GFI kan återställas vet du att felet befinner sig i en av de nedströms ledningarna eller kretsarna. Du kan sedan fortsätta att ansluta en laddning åt gången i försök att hitta den tråd eller utlopp som gör att GFI fryser i felläge.

Om det i det första testet ovan fortsätter GFI att stanna kvar, då vet du att det finns ett fel någonstans mellan GFI-kabelanslutningen och änden av den här ledningen (som inte ska anslutas till några belastningar om du hade kopplat bort alla belastningar ordentligt).

Felet på kretsarna kan vara ett dåligt uttag, dålig lampanslutning, dålig lampanordning eller dålig enhet ansluten till en av nedströms utlopp. Det är också möjligt att felet kan orsakas av en spik eller en skruvplats som har trängt in i en av ledningskablarna eller om trådens isolering någonstans har skurits eller punkterats av den skarpa kanten av en metallelåda.

Ja ... det är möjligt att felet som orsakar detta problem kan ha funnits i den tidigare situationen innan du tog den nya GFI in i bilden.

Det finns också den avlägsna möjligheten att det nya GFI-uttaget själv är dåligt, även om det här inte verkar vara osannolikt på grund av de tester du redan har utfört.

    
svaret ges 02.12.2014 11:07