Hur kan jag ansluta min AAL06-dimmer för singelpole?

2

Jag har just köpt några av dessa AAL06 dimmers.

Instruktionsboken säger @Easy: anslut svart till svart, grönt till grönt och allt annat till vitt, min situation är väldigt annorlunda ...

Här finns en länk till kopplingsschemat: länk

Här är bilderna på min "situation":

Observera att den nedre svarta kabeln i bild 1 har ström och inte den övre, när lamporna är avstängda.

Kan någon berätta för mig vilken kabel som ska ledas till var? Detta är bara för enstaka pol.

Tack så mycket i förväg

Patrick

    
uppsättning user2163184 19.11.2017 19:15

1 svar

1

Det här är så enkelt som instruktionerna visar att det är

Slå först av brytaren. Du kommer att vilja göra den här ledningen åt gången, men ångra inte omkopplaren helt genast.

Den nedre svarta tråden är din alltid heta som kommer in och blir söt till den svarta ledningen på dimmeren när den har tagits bort från strömbrytaren. Den översta svarta tråden är den svängda hetan som går till lampan, och blir söt till den röda ledningen på dimmeren efter att den har sin tur på flytande fri. De gula (sammankopplade) och vita (neutrala) ledningarna på dimmeren blir sötade med de befintliga neutrala ledningarna (enligt specifikationen för en enda polinstallation) och den gröna jordtråden på dimmeren blir snyggad med befintlig bar trådar.

Knacka upp det hela, sätt på brytaren och njut av din nya dimmer!

    
svaret ges 19.11.2017 20:30