Jag har tre val för brytaren, i Brasilien finns det ingen nationell kod som begränsar platsen, men jag vill ändå att den har en bra plats.
I min verkstad som är bilaga till huset, men har sin egen låsta entrace (du måste gå ut för att komma in), kan placeras tydligt synlig men det är inte lättillgängligt från insidan av huset.
Inne i ett halvt bad (bara toalett och handfat, 1,5x1,5m) motsatt vägg till toaletten.
I tvätten i samma vägg bredvid gasvärmaren. Det verkar vara den mest rekommenderade platsen, men det ligger också mycket nära vatten / värmekällor.
Kan jag lägga den i verkstaden? Om inte, tycks halvbaden ha mindre vatten än tvätten.
(Punting till US NEC sedan OP nämnde Brasilien saknar en elektrisk kod, och 2014 NEC är vad jag har bra.)
Först och främst - att sätta en panel i ett halvbad är en dålig -tänkning, på grund av de risker det innebär för någon elektriker som arbetar inuti den. I USA skulle det bli en inspektör som en 240.24 (E) överträdelse:
(E) Not Located in Bathrooms. In dwelling units, dormitories, and guest rooms or guest suites, overcurrent devices, other than supplementary overcurrent protection, shall not be located in bathrooms.
Det sägs att verkstaden hålls låst när den inte används? Om så är fallet, misstänker jag att jag skulle bryta mig om att det skulle misslyckas med 240.24 (B) i USA: s NEC (undantagen gäller för flerhyresbyggnader under 24/7 professionell förvaltning och gäller inte för enfamiljshus):
(B) Occupancy. Each occupant shall have ready access to all overcurrent devices protecting the conductors supplying that occupancy, unless otherwise permitted in 240.24(B)(1) and (B)(2).
Detta lämnar tvättstugan - en ordentligt placerad panel i tvättstugan ska inte vara föremål för fukt på regelbunden basis, men en NEMA 3R-hölje för panelen (dvs ett utombordat tavla) är en bra försäkringspolicy mot en skurbricka slang ändå.
Läs andra frågor om taggar electrical electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna