Jag har just flyttat in i ett gammalt hem som har en trekantig väggjacka enligt nedan:
Jagharennyaretorktumlaresomharenfyraledadkabel.Vänligensebaksidanavtorken,jaghartagitbortdenfyraledigakabeln.
Fråga
Jag köpte en ny trekantad kabel från hemmaplacering. Kan jag sätta den kabeln i den här torken och enkelt ansluta den till väggen? Är det säkert? Kommer det att fungera? Om så är fallet, vad gör jag om platsen för jordningstråden? Jag skulle gärna vilja se en video / bild av det som görs.
Tidigare har jag ersatt en trekantig kabel med en fyra ledad kabel i en torktumlare och anslutit den med framgång. Men den här gången försöker jag göra det omvänd ..
Jag har fixerat och tvättat redan en runda kläder. Förhoppningsvis är allt bra:)
Vad du gör är gjort hela tiden, och det finns inget problem med det, om det görs korrekt . Faktum är att dessa 3 stiftbehållare fortfarande finns i många äldre hem och det finns inget krav på att uppgradera en hel krets för att bara ansluta en enhet. Om du går ut och köper en ny elektrisk torktumlare, frågar säljaren om du har en 3 eller 4 tångbehållare. De kommer då att sälja dig lämplig sladd, baserat på ditt svar (om du inte vet, kommer de förmodligen att sälja dig båda och berätta att du returnerar den du inte behöver, eller erbjuder sina instillationstjänster).
Om du kontrollerar tillverkarens installationsanvisningar, borde det finnas ett förfarande för anslutning av torktumlaren till en 3-prongbehållare. Proceduren kan mycket från tillverkare till tillverkare, så se till att du kontrollerar dokumentationen för din specifika torkmaskin.
Från en slumpmässig whirlpool manual :
This dryer is manufactured ready to install with a 3-wire electrical supply connection. The neutral ground conductor is permanently connected to the neutral conductor (white wire) within the dryer. If the dryer is installed with a 4-wire electrical supply connection, the neutral ground conductor must be removed from the external ground connector (green screw), and secured under the neutral terminal (center or white wire) of the terminal block. When the neutral ground conductor is secured under the neutral terminal (center or white wire) of the terminal block, the dryer cabinet is isolated from the neutral conductor.
Här är den tillämpliga kodavsnittet:
2011 NEC Article 250 Grounding and Bonding
VII. Methods of Equipment Grounding
250.140 Frames of Ranges and Clothes Dryers
Frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be connected to the equipment grounding conductor in the manner specified by 250.134 or 250.138.
Exception: For existing branch-circuit installations only where an equipment grounding conductor is not present in the outlet or junction box, the frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be permitted to be connected to the grounded circuit conductor if all the following conditions are met.
The supply circuit is 120/240-volt, single-phase, 3-wire; or 208Y/120-volt derived from a 3-phase, 4-wire, wye-connected system.
The grounded conductor is not smaller than 10 AWG copper or 8 AWG aluminum.
The grounded conductor is insulated, or the grounded conductor is uninsulated and part of a Type SE service-entrance cable and the branch circuit originates at the service equipment.
Grounding contacts of receptacles furnished as part of the equipment are bonded to the equipment.
Här är handbokens kommentar:
The exception to 250.140 applies only to existing branch circuits supplying the appliances specified in 250.140. The grounded conductor (neutral) of newly installed branch circuits supplying ranges and clothes dryers is not permitted to be used for grounding the non–current-carrying metal parts of the appliances. Branch circuits installed for new appliance installations are required to provide an equipment grounding conductor sized in accordance with 250.122 for grounding the non–current-carrying metal parts.
Prior to the 1996 Code, use of the grounded circuit conductor as a grounding conductor was permitted for all installations. In many instances, the wiring method was service-entrance cable with an uninsulated neutral conductor covered by the cable jacket. Where Type SE cable was used to supply ranges and dryers, the branch circuit was required to originate at the service equipment to avoid neutral current from downstream panelboards being imposed on metal objects, such as pipes or ducts.
Caution should be exercised to ensure that new appliances connected to an existing branch circuit are properly grounded. An older appliance connected to a new branch circuit must have its 3-wire cord and plug replaced with a 4-conductor cord, with one of those conductors being an equipment grounding conductor. The bonding jumper between the neutral and the frame of the appliance must be removed. Where a new range or clothes dryer is connected to an existing branch circuit without an equipment grounding conductor, in which the neutral conductor is used for grounding the appliance frame, it must be ensured that a bonding jumper is in place between the neutral terminal of the appliance and the frame of the appliance.
The grounded circuit conductor of an existing branch circuit is permitted to be used to ground the frame of an electric range, wall-mounted oven, or counter-mounted cooking unit, provided all four conditions of 250.140, Exception, are met. The exception can be applied only where the existing branch-circuit wiring method does not provide an equipment grounding conductor. There are many existing branch circuits in which nonmetallic sheath cable with three insulated circuit conductors and a bare equipment grounding conductor was used to supply a range or clothes dryer. The bare equipment grounding conductor was simply not used because it was permitted to ground the equipment with the insulated neutral conductor of the NM cable. This “extra” conductor results because the bare conductor in a Type NM cable is to be used only as an equipment grounding conductor and cannot be used as a grounded (neutral) conductor in the same manner as is permitted for the uninsulated conductor in Type SE cable.
In addition to grounding the frame of the range or clothes dryer, the grounded circuit conductor of these existing branch circuits is also permitted to be used to ground any junction boxes in the circuit supplying the appliance, and a 3-wire pigtail and range receptacle are permitted to be used.
Exhibit 250.55 shows two examples of existing installations in which Type SE service-entrance cable is used to supply ranges, dryers, wall-mounted ovens, and counter-mounted cooking units. Junction boxes in the supply circuit are also permitted to be grounded from the grounded neutral conductor. In the bottom diagram the service-entrance cable installed from the feeder panelboard to the range or clothes dryer outlet contains an insulated grounded conductor to prevent incidental contact between the conductor and metal enclosures. Such contact could result in current being introduced onto circuit paths other than on the intended path, which is the grounded (neutral) conductor.**
Jag vet att det här är ett gammalt inlägg - men jag har arbetat på liknande sätt med mitt 3-stifts äldre 10-30R-uttag för min elektriska 240Volt Car (Chevy Volt) laddare. Den enda skillnaden mellan den nya standarden (1996 till nuvarande) som är en 14-30R-4-ledare 30 amp / 240 volt och 10-30R-3-ledaren 30 amp / 240 volt-behållaren är den saknade jordnålen. Det betyder inte att det inte finns någon jordtråd dold inuti kryssrutan som innehåller behållaren - det är 99,9% av tiden, om någon inte sönder den från kabeln. Elektrisk kabel om ROMEX eller gammaldags Metal-täckt BX har en GRUNDTråd (metallskölden om BX eller en jordkabel om Romex) - bara flytta den från var den är ansluten (vanligtvis till metallskruven på monteringsskruven) och förlänga det till det nya bytet 14-30R-mottagare som du borde ha köpt från var du köpte torken (eller du kan få den hos Lowes eller Home Depot) - vi talar om $ 11 dollar, det handlar om - det här kommer att ge dig din 4-tråd / 4-polig anslutning (Hot-black, Hot-Red, Neutral - Vit och barberad koppar-Ground) direkt vid ditt uttag - ingen extra ledning från insidan av lådan till torken behöver. Sätt tillbaka 4-trådsladden som följde med torken - se till att det inte är något band från vitt till jord och gör det med det - kostnaden är minimal och ett mycket snyggare och säkrare sätt att göra det. Vad saknar jag? Också - din behållare är antingen 240 eller 120 kan inte ha båda i samma låda. Kanske förstod jag inte vad du menade med det uttalandet.
Chris
Jag har flyttat en torktumlare med en ledare i mitt hem som har ett 3-poligt uttag. Utloppet ger 240V och 120V. Husets ledningar för kretsen ger de två hotsna, den neutrala och en jordtråd. jordtråden är bunden till utloppslådan. Jag bytte ut sladden med en 3-polig kontakt och monterade en yttre jordledning på anslutningen av den fjärde ledningsnätet (jord) och bunden den andra änden av den yttre jordledningen till jordledningen i utloppslådan. Jag lämnade den interna bindningstråden där den var för den fyra trådkabeln. Denna installation motsvarar direkt den fyra stiftinstallationen.
Som du kan se är dessa två kretsar samma.
Läs andra frågor om taggar electrical wire dryer Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna