Under en husförsäljning påpekade inspektören GFCI på framsidan av mitt garage att hans testare misslyckades. Turljuset var alltid på men det gav fortfarande ström.
Hoppa till slutet om detta är för ordigt, men jag ville täcka allt jag har verifierat hittills.
Medan jag själv ersätter det, slår jag avbrytare för att hitta den för den (nyckeln till senare), eftersom jag inte har märkt på panelen än. Det nya GFCI stannar hela tiden. Jag tar bort laddningskablarna och GFCI är nu bra. Lasten sträcker sig till ett utloppsutlopp nere i samma studspalt som jag naturligtvis vill ha skyddad också. Jag lurar med den utvändiga behållaren och ersätter den som gammal och rostig. Nej, GFCI reser fortfarande. Den utvändiga behållaren har två linjer och jag kan inte berätta vilka körningar till GFCI och som går längre ner (eller så jag trodde det var nere) så jag avhakar en och provar den. GFCI och utlopp arbetar nu. Så vad tog jag av?
Kollar runt huset hittar jag flera kök / matsal / däcklampor som inte fungerar. Inte bra.
Beslut att kringgå GFCI och bara grisla linjerna tillsammans. Nu arbetar alla lamporna. Om att ge upp för natten när jag märker på breakerboxen som jag hade lämnat en av de andra bort från den initiala flip-testningen. Den där är märkt med kök & matsal ljus och GFCI.
Efter några fler bläddra med den obemärkta brytaren kommer jag ta reda på att linjen & lastpar till GFCI var faktiskt line & linje, 120V på vardera när alla brytare är på. Så den utvändiga behållaren var bra hela tiden men det ligger inte under GFCI på någon krets.
Det är inte normalt? Vad skulle vara syftet med det? Jag ska verifiera imorgon, men det verkar också som att båda raderna slutar på GFCI. Tydligen kunde den gamla GFCI hantera detta (något) och den nya inte? Det finns ingen indikation på den gamla att den var dubbelpolad, den har samma linje / lastinstruktioner på baksidan som alla andra jag har installerat.