Du borde ha det bra om du installerar en 50 amp brytare i en 60 amp pan. Stäng av avbrytaren innan du använder din svetsare. (Beroende på storlek kan det rita en hel del.)
Avbrytaren ska vara dimensionerad av tillverkaren vid ca 125% av badkarens faktiska belastning. Så som du säger att det kan dra 40 ampere ibland när värmaren går fullborrning. När värmaren är avstängd kommer det att dra mycket mindre än det.
Det värsta som kan hända är att du kan resa huvudet i affären om du glömmer att stänga av badkaret.
Den enda andra sak som är oroande är spänningsfallet på en stor belastning. Kontrollera spänningen på din butikspanel medan du har en stor belastning på den för att se om bubbelbadet skulle vara undervolvat eller ge oss uppgifterna och vi kan hjälpa dig att beräkna spänningsfallet.