60 amp frittstående butik kan köra 50 amp badkar? [duplicera]

0

Huvudpanelen på mitt hus är 200 amp, butikspanelen är 60 amp. Mitt nya badkar ligger närmast min butik men det var inte säkert att det skulle leda till att min butik skulle resa med badkaret på sin 50 amp gfci krets? Jag skulle springa från mitt hus 200 amp men tecknet AWG # 6 kommer att vara väldigt dyrt att springa det avståndet, därför undersöker jag om det är säkert och möjligt att göra genom mina butiker 60 amp service. Jag har läst det är säkert och bra eftersom de flesta badkar som kräver 50 Amp säkring brukar springa på 40 amp nivå. Jag är bara bekymrad över att det skulle resa 60 Amp shop breaker, jag kör inte mycket i min butik än då lampor och låtar och det udda kraftverktyget och min svetsare men tänkte jag kan bara stänga badkaret från durang det. Varje ingång skulle vara bra.

Skål Danny

    
uppsättning Danny 23.11.2015 19:44

1 svar

0

Du borde ha det bra om du installerar en 50 amp brytare i en 60 amp pan. Stäng av avbrytaren innan du använder din svetsare. (Beroende på storlek kan det rita en hel del.)

Avbrytaren ska vara dimensionerad av tillverkaren vid ca 125% av badkarens faktiska belastning. Så som du säger att det kan dra 40 ampere ibland när värmaren går fullborrning. När värmaren är avstängd kommer det att dra mycket mindre än det.

Det värsta som kan hända är att du kan resa huvudet i affären om du glömmer att stänga av badkaret.

Den enda andra sak som är oroande är spänningsfallet på en stor belastning. Kontrollera spänningen på din butikspanel medan du har en stor belastning på den för att se om bubbelbadet skulle vara undervolvat eller ge oss uppgifterna och vi kan hjälpa dig att beräkna spänningsfallet.

Glad måndag!

    
svaret ges 23.11.2015 20:00