Determining maximal totalström som kan dras genom hushållspanelen

2

Hitta en bild av vårt USA-husets elektriska panel (Det finns en låda som omsluter panelen som för tillfället bara kan tas bort tillräckligt för att få en vinklad look / skott på panelen, inte rakt på, förlåt).

Att lägga upp amperage på alla brytare (även de dubbla polerna, som jag antar att få 240v vid strömstyrkan som skrivs på en av de två krämfärgade plastspadarna?) kommer till 450A (700A om båda siffrorna på varje dubbelpolbrytare sätts in i beräkningen). Bara enkelpolbrytarna bidrar till en mer förväntad (för mig, med tanke på att huset byggdes på 70-talet) 200A.

Vidare komplicerar självbestämmandet av total tillåten strömförbrukning av matningen till den här panelen är de två översta bankerna av brytare, "Main Disconnects" bredvid dem, men vissa är i stället märkta med höga strömförsörjningsapparater (resten är inte märkt (? längre??) vad de kontrollerar makt till). Slutligen verkar det inte vara lättillgängligt? huvudbrytare för att definitivt bestämma strömmen av vår service.

Kan någon hjälpa till med frågan om total strömstyrka som kan dras genom panelen med installerade brytare, och / eller vid behov, debunk några av mina antaganden?

    
uppsättning user66001 05.10.2017 21:04

3 svar

7

TLDR: Fråga kraftföretaget vilken storlek din tjänst är. Det kan också finnas bevis på mätaren eller mätaren.

Detta är en klassisk "Rule of Six" -panel

Var är huvudbrytaren? Elektrisk service till hus var 60A. När det blev större, fanns det ett problem - stora brytare som 100A eller 200A var väldigt dyra. En kompromiss träffades där "huvudbrytaren" kunde vara upp till sex mindre brytare. Det är vad du ser i den övre delen av panelen.

De är inte parallella! Var och en av breakersna tjänar en annan belastning.

Den här panelen, som många "Six Rule" -paneler, har en egen inbyggd delpanel - det är vad du ser i mellanslag 17-28. Underpanelområdet matas av en av de sex brytare i "Regel av sex" -området. Detta matar alla andra laster i huset.

(Mellanslag 15-16 är inte mellanrum, locken är renoverade men det finns inga bussar bakom dem.)

Din belastning

Vad ligger i det övre området? Förmodligen, baserat på märkning,

  • space 1,3 50A ??????
  • utrymme 5,7 50A luftkonditionering (lite stor? Kanske en värmepump med aux värme?)
  • space 9,11 50A underpanelen nedan
  • utrymme 2,4 40A intervall / ugn
  • utrymme 6,8 30A ?? sannolikt en elektrisk torktumlare
  • utrymme 10,12 30A vattenvärmare

Du märker att detta lägger till upp till 250A - det finns ingen sådan servicestorlek. Du märker också att delpanelbrytarna lägger till sätt, sätt mer än 50A, så att du kan se att det är normalt att överskriva brytare på en tjänst. Faktiskt är brytare där för att skydda trådar och apparater . Trådstorlek (t ex 12 AWG) bestämmer brytstorlek (t ex 20A).

Vilken storlek är min tjänst?

Vad beträffar underpanelområdet är din tjänst 50A, men håll den tanken.

När det gäller kapaciteten i "Six Rule" -området bör du konsultera ditt elföretag eller leta efter bevis på din mätare eller din mätare.

EDIT: Du kan också skjuta av panellocket och inspektera (försiktigt, från ett respektfullt avstånd) de feta trådarna som landar på huvudklackarna högst upp på panelen. Leta efter ett storleksnummer precis före bokstäverna "AWG". Förvänta 2, 1, 0, 00, 000, 0000, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 (dessa är desamma som 0 till 0000). Eller precis innan bokstäverna "MCM" eller "KCMIL" förväntar sig 250, 300, 350, 400 eller 500. De här kablarna kommer från din mätare och kommer att informera om storleken på din tjänst, eftersom det här är ledningarna som bränner huset om du överbelastar dem.

EDIT: Din andra begränsningsfaktor är panelens kapacitet. Sök det efter märken som sin maximala kapacitet i förstärkare, vanligtvis 100, 125, 150, 200 eller 225. Överträffar detta är inte av frågan.

Tänk på att du bara har 5 brytare i "Regel av sex" -området och du är full. Du kan få CH-brytare upp till 100A ($ 50) eller 125A ($ 110) i normal form (vilket skulle tvinga dig att överge en stor apparat) ... eller 150 + ampere i " beast mode "-förpackning, där brytaren är 4 platser bred (eliminering av två stora apparater, ouch).

Problemet med "Six Rule" -designen är Det finns ingen huvudbrytare för att hålla dig ärlig, så ingenting hindrar dig verkligen från att sätta i sex stora saker och överbelasta kretskortet och bränna dessa ledningar . Det var därför sexregeln var olagligt. Du kan inte köpa en sådan panel idag, och du borde inte fortsätta den här i tjänst längre än du behöver. Demontera det kärleksfullt och ge det upp på eBay. Det sparar någons bacon. Men bara sälja den till en licensierad elektriker.

Få en bättre panel och gör detta till en "Rule of One" -panel

Om det var mitt hus, skulle jag lägga till en extra underpanel ganska nära den här och flytta alla mina laster till den. Då skulle jag passa en av de stora CH-brytare i "Regel av sex" -området och få det bara kraften att delpanelen. Sätt blankingplattor över alla andra utrymmen i den gamla panelen, och du har nu bara reducerat den till en jätte huvudbrytare.

EDIT: Alternativt 2 eller 3 delpaneler, eftersom jag inte skulle vara benägen att betala de stora pengarna för 150A jumbo breaker.

Jag är väldigt kräsen om paneldetaljer. CH är en bra typ (annan än den här är "Six Rule"), och jag skulle även överväga CH för min nya delpanel. Återanvänd alla dina breakers!

Det behöver inte ske i ett sammanträde. Hitta en period när du inte kan räcka med tillräckligt med belastningar ur Six Rule-området för att göra plats för den nya brytaren (som luftkonditionering på vintern). När du slår på den nya panelen, är båda panelerna vid den tiden levande, och du kan flytta de andra lasterna till din fritid, en per lördag eller vad som helst för dig.

    
svaret ges 06.10.2017 02:25
1

Adding up the amperages on all the breakers

tagen med

and/or if needed, debunk some of my assumptions?

Jag tror att jag ser var du går fel med den här delen, andra personer i kommentarer har pekat på hur man försöker spåra huvudbrytaren. När det gäller felaktigt antagande kommer du inte att lära dig någonting genom att öka den individuella bromsens styrka i denna ruta. De kan lägga upp mer än vad lådan kan hantera, och det är bara bra.

Alla brytare handlar om att skydda en specifik krets för överbelastning. De flesta handlar om kretsen från lådan ut i ditt hus. Så en viss 15 eller 20 amp brytare bestäms av tråden i väggarna. Den tråd som kommer in i ditt hus har också en maximal ampereffekt och det är det som skyddas av denna huvudbrytare som inte kan hittas. I mitt hus är det en wimpy 100 Amp brytare.

I panelen har jag några stora grenkretsar som en elektrisk dubbelugn, ett luftkonditionering, en bastu, ett stort bordssåg. Bara de är nästan 200 Amps. Så jag måste vara försiktig med vilka saker jag kör tillsammans. Jag kan inte köra bords sågen när båda ugnarna är på av erfarenhet som plus slumpmässiga lampor och andra saker trycker min totala rita över 100 Amps. Vilket utlöser huvudbrytaren för att skydda panelen och inkommande ledningar.

En sak du kan göra är att ringa ditt kraftföretag och fråga dem vilken typ av tjänst du har, de kommer att fakturera dig baserat på det och borde också kunna låta dig veta hur mycket det skulle kosta att uppgradera din tjänst till något större. Jag fick reda på är kostnaden nog att jag bara inte arbetar i affären när det finns mycket matlagning pågår i huset.

    
svaret ges 05.10.2017 23:44
1

Det här är sannolikt en split-bus-panel där du har flera huvudkopplingar. "Main Lighting" -brytaren (50A) är antagligen den som styr den nedre uppsättningen avbrytare och är din effektiva kapacitet om du funderar på att lägga till nya kretsar.

Se:

Redigera: Jag har tidigare antagit att det måste finnas en separat huvudbrytare, men efter att ha erkänt detta som en Cutler-Hammer-panel (mitt hus måste ha blivit rewired på 70-talet) och googling lite hittade jag ovanstående svar som borde gäller också här. Tack vare @ Speedy Petey för det hjälpsamma svaret där, och @ Peter Bennett för en kommentar nedan som satte mig på rätt väg. Jag ersätter mitt tidigare felaktiga svar.

    
svaret ges 05.10.2017 23:23