upgrade cirkulationspump i slutet varmvattenuppvärmningssystem?

1

pannan är Weil McLain Gold CGa.

Nuvarande cirkelpump är Taco 007-F5, installerad på retursidan, pumpning av vatten och in i pannan.

Jag är ganska säker på att den här pumpen är understorad, eftersom specifikationerna visar ett maxhuvud på 10 fot, och detta system används för att värma andra våningsenheten i en 2-enhetslägenhet. vertikalt avstånd från panna till 2: a våningen är vägg över 10 fot, mer som 16 fot. apt har baseboards element, men temp i enheten kommer aldrig över 62-65. panntemperaturen är inställd till 220.

Jag vill ersätta 007-F5 med en Taco 009-F5, med ett angivet maxhuvud på 35ft. MEN 009 har ett maxflöde på 10 GPM, jämfört med 007: s 23 GPM. Gör denna "uppgradering" mening?

Tack på förhand.

.jim.

    
uppsättning jklDev 14.01.2017 23:17

3 svar

1

Pumpens maximala huvud ska inte skjuta upp vattnet upp till radiatorerna, det är för att övervinna friktionsförlusten av vattnet i systemet. Den installerade pumpen ska vara tillräckligt stor för ditt värmesystem. Vattnet i systemet hålls upp till den högsta radiatorn genom vattentrycket i systemet (titta på tryckmätaren monterad någonstans på pannan) En tumregel är 12 psig för ett 1 våningshus, 15 psig. för ett 2 våningar hus och 20 psig för ett 3 våningar hus. Stäng av pannan, gå till högsta rad och öppna ventilen. Om du får vatten ute är trycket på pannan okej. Om du inte kan få temperaturen tillräckligt högt, kontrollera för vatten i rad- eller baseboardenheterna, venta all luft som kan finnas i värmeelementen. Om allt detta misslyckas ringa en panna co. för att åtgärda problemet. En sak, om du skruvar upp och installerar för stor av en pump får du ljud i rörledningen eller strålningen.

    
svaret ges 15.01.2017 14:07
0

Prova dessa idéer: Trycket i systemet bör inte stiga till 30 psig.when värme kallas; kolla expansionstanken. Om det är en blåsertank, måste du höja starttrycket inom 1 eller 2 psig.of det nya trycket. Om det inte är en blåsartyp, är tanken nära översvämd (för full) eller för liten. För korrekt tryckinställning skulle jag mäta avståndet från strålningen ner till tryckmätaren, dela med 2, och tillsätt ca 2-3 psig till det numret och det blir kallstarttrycket. Kontrollera även tryckmätaren och se om den är kalibrerad i pounds eller i fötter. Vissa mätare är i fötter, vilket betyder att 22 är faktiskt närmare 10 psig. Mätaren kan vara ur kalibreringen och behöver bytas ut. På pumpen är det för varmt att röra förmodligen ungefär 130 F .. Inte för varmt för en närakopplad pump och motor. Om du verkligen är intresserad av arbetstemperaturen ser du på motorn för temperaturhöjningen och lägger till den vid omgivningstemperaturen. Om dess centigrade konverterar till grader F. Jag borde ha frågat tidigare men är kopparröret i pumpen och strålningen, 3/4 "eller större som den borde vara och hur många meter baseboard-strålning är installerad? Jag tycker fortfarande att det är svårt att tror att pumpen är för liten. Om kaminen värmer bara den här lägenheten, är det en serie slinga, 1 inlopp och 1 utlopp. Låt mig veta vad du hittar ut.

    
svaret ges 18.01.2017 12:33
0

Om den befintliga pumpen visar sig vara för liten för att ge tillräcklig uppvärmning, skulle jag återvända 009 pumpen, som har mycket huvud och istället köpa en 0015 IFC 1/20 hk. 3-växlad taco-pump. De 3 hastigheter som valts vid pumpen. Du får 3 val för att ge bästa möjliga resultat. Flöden är ungefär 11-15 meter från huvudet och 11-16-16 gpm.Denna pump skulle fungera bra på ditt system. Jag kollade priset på pumpar på "supplyhouse.com" och fann att 009-pumpen kostar ungefär $ 230,00 medan 0015 kostar ungefär $ 85.00. 009 pumpen kostar så mycket mer på grund av pumpens höga huvud.

    
svaret ges 20.01.2017 12:28