"Jag äger en kopparminne" -version
Om du äger en koppargruva är trådkostnaden inget objekt. Sälj din koppar på marknaden och köp aluminium. Förutsatt att vi kör bara klumpen på 10A, och strävar efter att begränsa spänningsfallet till lagerråd 3%, behöver vi 3/3/3/6 aluminiumkabel.
Om du också vill köra en ärlig 20A laster totalt behöver vi 2 / 0-2 / 0-2 / 0-1 kabel ($ 3000).
Om du vill ha en full 30A vid 3% spänningsfall, behöver du 4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 kabel ($ 5000).
Vi behöver neutrala eftersom du har 120V saker att köra som tydligen kan du inte källan i 240V av någon anledning.
Vi behöver mark, eftersom det inte är felaktigt skydd att använda en jordstav. Du behöver också en jordstav.
Du behöver en koppling vid rhis-platsen. Detta är lika enkelt som att använda en underpanel som har en huvudbrytare. Storlek spelar ingen roll så länge det är > = strömbrytaren. Kom ihåg att det också måste ha separata mark- och neutralstänger.
Beståndsrådet, no-brainer version
Se "Jag äger en koppargruva".
"Jag äger inte en kopparminne" -version
i vilken kostnad anses värdig uppmärksamhet. Ok, 2,4 KW för pumpen, något mindre för värme och ljus, säger att vi kan få det gjort i 5 KW. 5 KVA-transformatorer ses ofta på Craigslist för $ 100ish, vi behöver två. Förmodligen 480V transformatorer, om möjligt få 600V, populär i Kanada.
Transformatorerna kommer att användas bakåt, för att öka transmissionsspänningen, vilket reducerar spänningsfallet dramatiskt. Vid den andra änden kommer det att ge 120/240 delningsfas.
Förstärkare kommer att vara 10.42@480V eller 8.3@600V. Vi går för 6% spänningsfall vid maximal effekt eftersom dragning brukar vara halva det (och därmed 1/4 droppen).
Hur som helst kommer # 8 Al att vara tillräckligt eller # 10 Cu ($ 500). Vi behöver bara 2 ledningar.
Varför ingen neutral? Vi kommer att producera neutrala lokalt. Varför ingen mark? Irrelevant eftersom transformatorerna dubbla isolerar tjänsten.
Eftersom vår slutliga utgångstransformator inte har någon jordbaserad referens måste vi tillhandahålla en med en lokal jordstav. Allt detta skulle göra detta till en huvudtjänst som behövde en huvudbrytare, och som huvudtjänst skulle neutral vara knuten till marken här. Den tekniska termen är "separat avledad tjänst".