Discovered neutral linje har juice med breaker off

1

Jag har en låda med 3 växlar i den och ersatte 1 omkopplare för en smart switch. Jag stängde av brytaren och verifierade ingen av de arbetade omkopplarna. Den ursprungliga ledningen hade alla neutrala linjer i lådan alla buntade tillsammans med en trådmutter. Inget så vanligt som jag vet. När jag satt i den neutrala ledningen för smarta omkopplaren fick jag reda på det roliga sättet att åtminstone en av neutralerna fortfarande hade juice i den.

Efter lite försök och fel upptäckte jag att om jag stängde av en andra brytare så var det ingen juice i den rutan.

Är det okej, eller ska jag få en elektriker här för att ta reda på vad som händer? Såvitt jag vet har det varit så här sedan jag köpte huset några år tillbaka.

    
uppsättning bgrebil 27.01.2019 06:21

2 svar

1

Det beror på

Nu när du har identifierat båda brytare, ta bort panellocket (om du är bekväm med det) och följ de varma ledningarna från de två brytare. Se om de konvergerar på samma kabel. Vanligtvis kommer man att vara röd och den andra svarta.

Om de gör , har du en avsedd sak som heter Multi-wire Branch Circuit eller MWBC. Du är nästan OK, men det finns en sak att kolla.

Nuvarande kod kräver att dessa två brytare har vanligt underhållsavstängning så om du stänger av en måste den andra stängas av. Jag behöver knappt förklara varför, va?

Det finns en enda regel som alltid varit absolut nödvändig. De två brytare måste ligga på motsatta poler på panelen så att det finns 240V mellan dem. Om de inte var skulle den neutrala ledningen överbelastas!

Skulle det inte vara bra om det fanns en brytartyp som garanterade både detta och vanliga underhållsavbrott?

Det finns. Det kallas en dubbelpolig eller 240V brytare. Den liknar en dubbelbrytare, förutom att handtagen är fabriksbundna och passar in i ett dubbelrumsutrymme. Använd förstärkaren för den befintliga brytaren, men inte mer än 15A för # 14 tråd eller # 12 aluminium, 20A för # 12 koppar eller # 10 aluminium.

Där finns en, där, s två. Sök på panelen för varje sådant fall av en 3-tråds kabel som går till 2 separata brytare, och gör samma sak med dem också.

Annars är det en stor röra

Utöver ovanstående situation måste neutraliteter endast interagera med sin egen krets. Tyvärr tror vissa elarbetare "Om det fungerar, är det säkert".

En bra regel här är att "strömmar måste vara lika i varje kabel eller ledning", vilket betyder att all kraft som kommer ut på en kabels "heta" måste gå tillbaka på samma kabelns neutrala eller någon annan ledning i den kabeln. Och det betyder att ledningar måste ske i en fysisk "träd" -layout - grenar kan komma ut ur panelen, men de kan inte korsas med varandra eftersom det skulle vara en "loop" och riktiga träd gör det inte.

Förresten tillåts jordledningar att slinga / korsa, och borde. Det beror på att marken inte flyter någon kraft utom i en nödsituation. Detta förvirrar människor som redan tror att marken och neutralen är samma sak. Dom är inte. Inte ens i närheten.

Den # 1 platsen för denna typ av tvärbindning visas i växlingslådor med mer än en strömbrytare. Men den här är ingen smart switch! Du skulle inte märka den lilla trickle från en smart switch, ändå, Låt inte dem pochera neutral från andra kretsar. Detta kan bli knepigt där 3-vägs strömkretsar är smarta.

    
svaret ges 27.01.2019 16:31
1

Mest sannolikt inte OK

Du har förmodligen blandat neutrals. Det enda undantaget är en MWBC (multi-wire branch circuit). Jag tvivlar på att fallet är baserat på din beskrivning), men det är en möjlighet. Antag att inte är fallet:

Förutom den (uppenbara) risken vid arbete på ledningar finns det ett annat problem. I normal amerikansk bostadsservice är neutraler inte skyddade mot överströmsförhållanden. Normalt är detta inte ett problem eftersom strömmen på neutral = strömmen är varm och het är skyddad. Men med två kretsar som delar en neutral, är det ingen garanti för att neutralströmmarna kommer att motsvara heta strömmar, och detta kan vara mycket farligt.

Om du till exempel har två 20A-kretsar och var och en har en 16A-belastning och neutralen misslyckas på en av dem kommer du nu att ha 32A på en neutral tråd, vilket är mer än det vanliga 20A-kretsledningarna är utformat för att hantera. Hots kommer fortfarande att ha 16A vardera, så breakersna kommer inte att resa. Men den neutrala ledningen med 32A kommer att brinna upp.

För att åtgärda detta måste du ta reda på var den neutrala ledningen kommer från och vilka heta kablar den är ihop med. Även om alla strömbrytare var av kan du ha en het för en annan krets som passerar genom den här rutan som ligger på den andra brytaren. Om så är fallet behöver den bara ha sin neutrala separerade från de andra. Men du kan inte hitta någonting från den andra brytaren (förutom den här neutralen), i vilket fall du måste leta någon annanstans, med början på några kryssrutor för något (t.ex. ljus, behållare) som drivs av andra brytaren och se om du kan hitta något som kopplar tillbaka till den här rutan som inte borde vara där.

    
svaret ges 27.01.2019 06:56