Kan jag installera en delpanel (i en separat byggnad) med en 3-trådsanslutning (2 hots och 1 jordad neutral)?

5

Kan jag använda en 3-trådsanslutning (2 hots och 1 jordad neutral) för att installera en underpanel i en separat struktur om jag installerar en separat jordstång till jordbussen i underpanelen?

Jag har 8/3 w / o markflöde från huvudpanelen för en befintlig 240-anslutning i ett separat skjul. Jag planerar att byta ut den befintliga 30 amp dubbla brytaren i huvudpanelen med en 50 amp dubbel brytare och jag vill installera en underpanel som skulle tillåta att jag har ett 240 och ett 120-uttag med en 30 amp dubbel brytare och en 20 amp brytare i delpanelen.

Om möjligt och lämpligt, skulle jag vilja använda den existerande 3-trådsanslutningen (8/3 w / o mark) för att göra anslutningen från huvudet till en delpanel med den jordade neutrala kabeln för att ansluta till den neutrala bussen . Jag skulle installera en jordstång och koppla jordstången till en separat jordningsbuss i underpanelen. Jag förutser att den neutrala bussen och grundbussen är separerade i underpanelen och inte förutse att de två bussarna binds.

Ska detta fungera eller behöver jag byta ut 3-trådsanslutning (8/3 w / o) med en 4-trådsanslutning (8/3 w / jord)?

    
uppsättning Scooter 11.11.2013 21:42

6 svar

4

Du kan använda en 3-trådmatare för att leverera en separat byggnad, om ...

  • Installationen överensstämde med en tidigare utgåva av National Electrical Code (befintliga lokalkablar).
  • En utjämningsledning för utrustningen körs inte med tillförseln till strukturen.
  • Det finns inga kontinuerliga metallvägar bundna till jordningssystemet i varje struktur (bunden vatten, gasledning, annan ledning etc.).
  • Jordfelsskydd av utrustning har inte installerats på matarens sida.

National Electrical Code 2014

Article 250 Grounding and Bonding

II. System Grounding

250.32 Buildings or Structures Supplied by a Feeder(s) or Branch Circuit(s).

(B) Grounded Systems.

(1) Supplied by a Feeder or Branch Circuit. An equipment grounding conductor as described in 250.118 shall be run with the supply conductors and be connected to the building or structure disconnecting means and to the grounding electrode(s). The equipment grounding conductor shall be used for grounding or bonding of equipment, structures, or frames required to be grounded or bonded. The equipment grounding conductor shall be sized in accordance with 250.122. Any installed grounded conductor shall not be connected to the equipment grounding conductor or to the grounding electrode(s).

Exception No 1: For installations made in compliance with previous editions of this Code that permitted such connection, the grounded conductor run with the supply to the building or structure shall be permitted to serve as the ground-fault return path if all of the following requirements continue to be met:

(1) An equipment grounding conductor is not run with the supply to the building or structure.

(2) There are no continuous metallic paths bonded to the grounding system in each building or structure involved.

(3) Ground-fault protection of equipment has not been installed on the supply side of the feeder(s).

If the grounded conductor is used for grounding in accordance with the provision of this exception, the size of the grounded conductor shall not be smaller than the larger of either of the following:

(1) That required by 220.61

(2) That required by 250.122

Byte från en 30A brytare till en 50A brytare kan bara göras om du också byter ledningarna till 6 AWG. I så fall måste du följa nuvarande koder och installera 6/3 med marken. Brytare (och säkringar) är alltid dimensionerade för att skydda den tråd som är ansluten till dem, så att du inte kan ändra brytstorleken utan att även ändra trådens storlek (om du inte går ner till exempel 50A till 30A).

Men beroende på vad du gör kanske du kanske inte behöver ändra brytaren alls. Om de planerade kretsarna i strukturen inte kommer att vara fullt laddade kan du kanske leverera delpanelen med en 30A brytare. Bara för att delpanelen har 50 ampere värden av överström skydd betyder inte att strömbrytaren måste vara 50A. Oavsett huruvida du verkligen behöver en 50A-brytare på utbudet, beror helt och hållet på vad subpanelen kommer att driva.

    
svaret ges 12.11.2013 12:27
0

Jag tror inte att du kan köra 50 ampere över 8awg, de flesta av de kartor jag ser begränsar dig till 40 ampere. Du måste uppgradera ledningen till 6awg för att få hela vägen till 50 ampere. Eftersom du måste uppgradera ledningarna bör du också få en 6/3 linje med en mark. Om du begraver ledningen, se till att du får en betygsättning för att begrava och överväga rörledning, sand och varningstejp. Se till att marken och neutralen inte är bundna i underpanelen, bara i huvudpanelen.

    
svaret ges 11.11.2013 22:08
0

8/3 skulle vara för liten för en 50amp krets. Om du kör över marken till en delpanel ska det vara 3 tråd och en jordstav på platsen på delpanelen, förbunden med neutral som om det var en huvudtjänst. Om du kör under marken ska det vara 4 tråd. Separata neutrala och markerade stänger i underpanelen. Ingen markstav. Bekräfta att ledningen inte är metallisk och bunden. Bekräfta att de två byggnaderna inte är jordade till vattenrör.

    
svaret ges 17.09.2016 19:01
0

Du behöver fyra ledningar nr 6 för 50 ampere till 60. Du kan komma undan med tre sexes och åtta om du kör 6 THNN koppar. THNN 6 koppar bära strömmen upp till ca 180 fot. 8 kommer inte att bli betygsatt på cirka 45 ampere på kort sikt. Och en markstång med en femte tråd genom att bygga med en jordstav till paneldosa på nybyggnad 8 meter i marken. Men kodövervakningen vill se alla lika stora trådstorlekar om du inte kan blanda en 8 in på neutral.

    
svaret ges 08.07.2015 15:58
-3

Ring en elektriker. Död inte dig själv. Även om du aldrig säger, finns det någon möjlighet att du kan? Tänk om förr inte efter.

    
svaret ges 04.03.2015 15:47
-4

Du kan använda 8awg på 50amps. Se NEC 310.15 (B) (16)) Personligen använder jag 6awg, men det kan göras

    
svaret ges 07.04.2015 02:41