Du kan använda en 3-trådmatare för att leverera en separat byggnad, om ...
- Installationen överensstämde med en tidigare utgåva av National Electrical Code (befintliga lokalkablar).
- En utjämningsledning för utrustningen körs inte med tillförseln till strukturen.
- Det finns inga kontinuerliga metallvägar bundna till jordningssystemet i varje struktur (bunden vatten, gasledning, annan ledning etc.).
- Jordfelsskydd av utrustning har inte installerats på matarens sida.
National Electrical Code 2014
Article 250 Grounding and Bonding
II. System Grounding
250.32 Buildings or Structures Supplied by a Feeder(s) or Branch Circuit(s).
(B) Grounded Systems.
(1) Supplied by a Feeder or Branch Circuit. An equipment grounding conductor as described in 250.118 shall be run with the supply conductors and be connected to the building or structure disconnecting means and to the grounding electrode(s). The equipment grounding conductor shall be used for grounding or bonding of equipment, structures, or frames required to be grounded or bonded. The equipment grounding conductor shall be sized in accordance with 250.122. Any installed grounded conductor shall not be connected to the equipment grounding conductor or to the grounding electrode(s).
Exception No 1: For installations made in compliance with previous editions of this Code that permitted such connection, the grounded conductor run with the supply to the building or structure shall be permitted to serve as the ground-fault return path if all of the following requirements continue to be met:
(1) An equipment grounding conductor is not run with the supply to the building or structure.
(2) There are no continuous metallic paths bonded to the grounding system in each building or structure involved.
(3) Ground-fault protection of equipment has not been installed on the supply side of the feeder(s).
If the grounded conductor is used for grounding in accordance with the provision of this exception, the size of the grounded conductor shall not be smaller than the larger of either of the following:
(1) That required by 220.61
(2) That required by 250.122
Byte från en 30A brytare till en 50A brytare kan bara göras om du också byter ledningarna till 6 AWG. I så fall måste du följa nuvarande koder och installera 6/3 med marken. Brytare (och säkringar) är alltid dimensionerade för att skydda den tråd som är ansluten till dem, så att du inte kan ändra brytstorleken utan att även ändra trådens storlek (om du inte går ner till exempel 50A till 30A).
Men beroende på vad du gör kanske du kanske inte behöver ändra brytaren alls. Om de planerade kretsarna i strukturen inte kommer att vara fullt laddade kan du kanske leverera delpanelen med en 30A brytare. Bara för att delpanelen har 50 ampere värden av överström skydd betyder inte att strömbrytaren måste vara 50A. Oavsett huruvida du verkligen behöver en 50A-brytare på utbudet, beror helt och hållet på vad subpanelen kommer att driva.