Elektrisk anslutning AprilAire 600M Bypass Luftfuktare

1

Jag har en 2-stegs ugn och jag vill ansluta 24VAC från luftfuktaren till termostaten på kontrollkortet. Eftersom kontrollkortet har W1 och W2-kontakter, vilken ska jag använda i samband med C så att luftfuktaren fungerar när fläkten går?

    
uppsättning Richard Benz 27.08.2018 23:03

1 svar

0

W1 ska fungera

Om du vill att luftfuktaren ska köra när värmen är igång, ska termostaten anslutas med hjälp av W1 och C terminalerna.

... men jag skulle se till att det finns en humidistat på detta

Men jag skulle se till att det finns en humidistat som kontrollerar luftfuktaren (det kan helt enkelt vara i serie mellan W1 och luftfuktaren, förutsatt att den är en öppen / stigande / nära fall), liksom för mycket fuktighet är ett ganska effektivt sätt att sakta döda ett hus.

    
svaret ges 31.08.2018 01:14