På vår strömbrytare har vi flera kretsar som är kopplade ihop med ett metallhandtag. Till exempel finns det flera fall av tre 20A-kretsar alla länkade, vilket betyder att du bara kan vända alla tre på en gång. Betyder det att de tre 20A-kretsarna är lika med 60A? Om inte, vad är syftet med att ha flera kretsar kopplade ihop?
Varje krets är 20 ampere.
Handtag är vanligtvis knutna samman när alla brytare levererar en enda utrustning. Till exempel i ett 120/240 volts enkelfasystem kan två brytare vara bundna för en utrustning som kräver 240 volt. Tre brytare bundna ihop skulle vara vanliga för ett 3-fas system.
I alla situationer är kretsarna fortfarande värderade vad som helst som anges på handtaget, inte hela brytaren.
Det finns flera anledningar att ha tvåpoliga brytare eller handtagsblandare. 240V-kretsar eller flertrådiga grenkretsar (delad neutral) kräver båda tvåpoliga brytare.
Effekten av en brytare är vad som står på handtaget. Du lägger inte upp siffrorna. En enda pol 20A-brytare är (för bostäder i USA minst) en 20A / 120V brytare. En tvåpolig 20A brytare är en 20A / 240V brytare.
Läs andra frågor om taggar electrical circuit-breaker Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna