Din elektriska panel använder en backfed huvudbrytare -konfiguration. Detta fungerar bra, med tanke på att huvudbrytaren alltid kommer att vara en vanlig brytare och sålunda klassad för backfeed (GFCI och AFCI har LINE och LOAD-terminaler eftersom de inte är inte backfeedable). Detta anropar dock NEC 408.36 (D) för att hålla huvudbrytaren från att komma ut och utsätta någon för att leve strömnätet när de drar bort frågan:
(D) Back-Fed Devices. Plug-in-type overcurrent protection devices or plug-in type main lug assemblies that are backfed and used to terminate field-installed ungrounded supply conductors shall be secured in place by an additional fastener that requires other than a pull to release the device from the mounting means on the panel.
Den skruv du ser är att "extra fäst" som koden kräver. Det kommer inte att röra sig om att slå av huvudbrytaren, antingen, eftersom handtaget OFF-läge är en spegelbild av handtaget ON-läge, ungefär.
För en backfed breaker set, ja. Detta håller fast det i panelen. Anledningen är att strömmen går till brytaren.
Så föreställ dig att du drog locket ur lådan för att lägga till en linje och brytaren var inte inkopplad på plats, det kunde komma ifrån - ganska faran. Detta gör det möjligt för dig att arbeta inuti lådan, och vet att huvudet kommer att vara kvar.
Läs andra frågor om taggar electrical electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna