Kamera Jag har två GFCI-enheter anslutna till en dubbelbandslåda i min tvättstuga och i så fall kan jag göra en enkellinjeanslutning så att de båda kan arbeta självständigt?

Jag går 12/2 från panelen genom ledning (koppartråd) till dubbelbandslådan. Jag vill ha varje GFCI att springa självständigt utan att använda lasten. Varför, om man stänger av är den andra inte påverkad. Dubbelgänglådan är standard. Enheten är en Leviton 20 ampere. Jag fick höra att du kan köra 12/2 från panelen till första GFCI svartvitt. Anslut sedan den andra GFCI-enheten med en jumper och fäst den till den andra GFCI-enheten. Är detta acceptabelt med kod. Vi använder en tvättmaskin, torktumlare i tvätten och garage tunga maskiner. så varför skulle det vara ett problem att springa två oberoende?

    
uppsättning larry pinsky 07.01.2017 03:02

3 svar

3

Ta den inkommande heta (svarta) och dra ut den till svarta pigtailsna till mässing LINE HOT skruvarna på varje GFCI. Ta den inkommande neutrala (vita) och dra ut den till vita pigtappar som går till silver LINE NEUTRAL skruvarna på varje GFCI. Ta alla grunder och dra dem till varandra och till grotta på de gröna jordskruvarna på varje GFCI. Om du är i metallrör med metallkasser får du bara självjordiska GFCI i stället.

Med en enda 12-2 och två åsnor kommer du inte att vara nära boxfyllningen för en dubbelbandslåda, förresten.

    
svaret ges 20.01.2017 00:34
2

En dubbelseglingsbox kommer att kunna hålla 2 separata GFCI-uttag. Den enda frågan skulle vara på boxfyllningsberäkningen om de matas från separata kretsar och då har ytterligare enheter på sin belastningssida kan en djup låda behövas. Om båda GFCI matas från samma krets och ingen eller 1 kabel matar ytterligare enheter ska du vara bra. Om du skickar rutans storlek, trådstorlek och hur många kretsar in och ut ur rutan kan vi berätta om det är kodkompatibelt. (Jag skulle gissa att trådstorleken är 12 eftersom du vill använda 20 amp GFCI-enheter) men vissa människor vill ha 20 amp enheter på 15 amp kretsar bara vill se till att vi ger dig rätt information.

    
svaret ges 07.01.2017 04:00
2

Absolut. Pigtail eller jumper (om tillåtet).

Börja med att tappa över LOAD-terminalerna på varje GFCI, eftersom du inte kommer att använda dem.

Jumper (om tillåtet)

Detta fungerar inte om din första GFCI-behållare är listad för två-trådsanslutning. Vanligtvis har GCI endast en skruv eller en backstab, och du kan inte använda båda på en gång. Och i synnerhet kan du inte använda backstabs med 12 AWG-tråd.

Men vissa behållare, särskilt de bättre Levitonerna, har inte backstabs men har i stället skruvklämmor - som en bakstycke förutom att du spänner skruven för att klämma fast den. De accepterar ofta 2 ledningar. Det är det slag du behöver för att göra detta.

U-loop-anslutningar

Jag är inte en fan av detta, men vissa människor tar bort en tum isolering från matningstråden, ca 8 "tillbaka från slutet, de böjer den ledade ledningen i en U-form. Sedan krokar de U terminalskruven på den första behållaren, forma den ordentligt och dra åt skruven.

När det första uttaget är klart, kopplar du den återstående svansen till det andra uttaget på normalt sätt.

Pigtails

Denna metod är mycket lättare om du anstränger dig för att nå behållarens plats.

Fäst 6 "av svarta, vita och gröna pigtails till LINE-sidan av var och en av de två GFCI-behållarna. Du kan göra det här bekvämt, det vill säga bänken.

Ta sedan tre trådmuttrar. Mutter ihop båda utloppssorterna (hots) med matningen svart / hett. Gör detsamma med de vita / neutrala. Gör detsamma med grunderna.

Test, knäpp allt upp och gjort.

    